    Một vài thắc mắc liên quan đến ACB???

    1. Mình đang chọn thiết bị cho ACB của Schneider thì thấy Cuộn cắt ( MX) và Shuntrip (2ndMX) có mã khác nhau, bạn nào có thể phân biệt giúp mình được không? Sử dụng chúng trong những trường hợp nào?
    2. Micrologic 6.0 có tích hợp chức năng bảo vệ chạm đất, ACB 3P có sử dụng được chức năng này không hay nhất định phải là ACB 4P???[IMG]images/smilies/khi506.gif[/IMG]

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    1
    Chào bác
    - Theo em nghĩ thì Cuộn cắt & Shuntrip của ACB Schneider có chức năng tương tự nhau, có thể họ phân mã khác nhau để phân biệt cái nào dùng để điều khiển đóng cắt ACB từ xa, cái nào dùng để ngắt ACB khi có sự cố.
    - Còn về bộ Micrologic 6.0 thì e thấy trong b.giá Schneider có phân rõ ACB loại NT/NW, kiểu Fixed/Draw out, không thấy phân biệt 3P hay 4P, có lẽ dùng dc cho cả 3P lẫn 4P