    Theo cách bác Hải bày cho mấy anh em test CB thì nói chung là nghe nó nổ cũng xướng lỗ tai lắm bác ạ!kiểu ấy tạm thời chấp nhận được với những CB có dòng In nhỏ thì được, không ai nói là sai cả nhưng biện em nghĩ nó hơi "Phi kỹ thuật" một chút bác à!.Em cũng từng làm theo cách đó mấy lần rùi,có lần em đang nghịch đồ chơi thì gặp mấy thằng tây nó thấy em nghịch kiểu đó nó sợ phát khiếp luôn.Nó nói là em không có tính khoa học nguy hiểm lắm,em thì trả lời với nó như vậy nó mới thực tế với sự cố thực khi thiết bị đã được lắp đặt và vận hành,các bác biết gì không ?.Nó chào thua em luôn.Nhưng dù sao thì đó cũng là biện pháp liều cũng như kiểu đánh nhanh rút gọn khi mà người test không có thiết bị test trong tay mà thôi!.
    Xét về khía cạnh CB lớn thì sao ?.Ví dụ bây giờ bác có cả trăm cái MCCB or ACB (khoảng trên 1000A) chẳng lẽ bác làm thanh cái nối các đầu cực lại rồi cho ngắn mạch nhảy CB có được không???...
    Cho nên cô nhóc nói rất đúng đó bác ạ! mình phải tạo dòng để test nó bằng phương pháp tạo dòng ngắn mạch thứ cấp của MBA, có sử dụng variac kết hợp với biến áp cách li có điện áp thứ cấp khoảng vài vôn ,thường thì những loại máy biến áp kiêu này ít thấy lắm số vòng dây thứ cấp khoảng một hoặc hai vòng mà thôi,nhưng tiết diện thì rất lớn để chịu dòng ngắn mạch bác à!Còn variac thì bán cả nhóc,nếu bác muốn chế máy này thì nên chọn công suất của variac lớn hơn của MBA nhé!Ăn thua là công suất của MBA và variac lớn thì ta sẽ được dòng lớn mà thôi.
    Em có cái sơ đồ mạch tạo dòng chuyên dùng để test CB và test CT mời các bác tham khảo và cho ý kiến.
    [IMG]http://data.************/photo/up/13521b68d0072eca5cb384fcde372235.jpg[/IMG]

  2. #22
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    Trích dẫn Gửi bởi hiepga789
    Theo cách bác Hải bày cho mấy anh em test CB thì nói chung là nghe nó nổ cũng xướng lỗ tai lắm bác ạ!kiểu ấy tạm thời chấp nhận được với những CB có dòng In nhỏ thì được, không ai nói là sai cả nhưng biện em nghĩ nó hơi "Phi kỹ thuật" một chút bác à!.Em cũng từng làm theo cách đó mấy lần rùi,có lần em đang nghịch đồ chơi thì gặp mấy thằng tây nó thấy em nghịch kiểu đó nó sợ phát khiếp luôn.Nó nói là em không có tính khoa học nguy hiểm lắm,em thì trả lời với nó như vậy nó mới thực tế với sự cố thực khi thiết bị đã được lắp đặt và vận hành,các bác biết gì không ?.Nó chào thua em luôn.Nhưng dù sao thì đó cũng là biện pháp liều cũng như kiểu đánh nhanh rút gọn khi mà người test không có thiết bị test trong tay mà thôi!.
    Xét về khía cạnh CB lớn thì sao ?.Ví dụ bây giờ bác có cả trăm cái MCCB or ACB (khoảng trên 1000A) chẳng lẽ bác làm thanh cái nối các đầu cực lại rồi cho ngắn mạch nhảy CB có được không???...
    Cho nên cô nhóc nói rất đúng đó bác ạ! mình phải tạo dòng để test nó bằng phương pháp tạo dòng ngắn mạch thứ cấp của MBA, có sử dụng variac kết hợp với biến áp cách li có điện áp thứ cấp khoảng vài vôn ,thường thì những loại máy biến áp kiêu này ít thấy lắm số vòng dây thứ cấp khoảng một hoặc hai vòng mà thôi,nhưng tiết diện thì rất lớn để chịu dòng ngắn mạch bác à!Còn variac thì bán cả nhóc,nếu bác muốn chế máy này thì nên chọn công suất của variac lớn hơn của MBA nhé!Ăn thua là công suất của MBA và variac lớn thì ta sẽ được dòng lớn mà thôi.
    Biến áp đó có đấy, đó là cái máy hàn hồ quang hoặc mỏ hàn súng ...

  3. #23
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    12
    Trích dẫn Gửi bởi cô Nhóc
    Anh tìm một biến áp 220/2V hoặc 220/5V với công suất khoảng 500VA. Dùng thêm 1 variac để cấp điện cho biến áp này. Nguồn thứ cấp 2V nối với 2 đầu của 1 cực CB đang đóng. Tăng điện áp lên dần từ 0. Đo dòng điện bên phía thứ cấp bằng ampe kẹp. Ghi nhận trị số dòng lớn nhất trước khi CB nhảy. Nếu lên đến 220 V mà CB vẫn chưa nhảy, thì phải tính lại biến áp.

    Biến áp này anh phải quấn, chứ ngoài chợ không có sẵn đâu.
    Hình như cách mà conhoc đưa ra chỉ là đo dòng tác động của CB thôi.
    Đo ngắn mạch là theo nghĩa khác, tức là thử độ chịu đựng của CB khi có ngắn mạch, dòng này lớn hơn dòng tác động định mức của CB rất nhiều lần. Đo kiểu bác DK-Hải có lẽ đúng với bản chất của đề tài này, dòng thực sự không lớn như ta tưởng vì tổng trở nguồn từ ngoài vào trong xưởng cũng khá lớn. Dĩ nhiên phải chuẩn bị cẩn thận và chỉ thử nghiệm mẫu thôi, 100 cái thử 1 cái (Hình như gọi là Type-Test, qua Italia làm có chứng nhận khoảng 10.000eur).

  4. #24
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    3
    Trích dẫn Gửi bởi cô Nhóc
    Anh tìm một biến áp 220/2V hoặc 220/5V với công suất khoảng 500VA. Dùng thêm 1 variac để cấp điện cho biến áp này. Nguồn thứ cấp 2V nối với 2 đầu của 1 cực CB đang đóng. Tăng điện áp lên dần từ 0. Đo dòng điện bên phía thứ cấp bằng ampe kẹp. Ghi nhận trị số dòng lớn nhất trước khi CB nhảy. Nếu lên đến 220 V mà CB vẫn chưa nhảy, thì phải tính lại biến áp.

    Biến áp này anh phải quấn, chứ ngoài chợ không có sẵn đâu.
    Có bạn nào biết cái này không chỉ giúp mình với.hiện tại mình có cái máy thử 220/2,5v như cô nhóc nói và dòng ra cực đại là 300A.mà mình thì đang cần test CB32A nên có cách gì để mỗi lần mình test khoảng 5 cái không nhi? vì chổ mình cần test số lượng lớn nê nếu kiểm từng cái thì lâu quá.ai biết thì chỉ giùm mình nhé,minh đang cần.Xin cảm ơn!

  5. #25
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi phuongly1205
    Có bạn nào biết cái này không chỉ giúp mình với.hiện tại mình có cái máy thử 220/2,5v như cô nhóc nói và dòng ra cực đại là 300A.mà mình thì đang cần test CB32A nên có cách gì để mỗi lần mình test khoảng 5 cái không nhi? vì chổ mình cần test số lượng lớn nê nếu kiểm từng cái thì lâu quá.ai biết thì chỉ giùm mình nhé,minh đang cần.Xin cảm ơn!
    Không có bạn nào giúp mình với.

  6. #26
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    4
    Trích dẫn Gửi bởi phuongly1205
    Không có bạn nào giúp mình với.
    Trước đây em có làm cái biến áp đầu vào 380VAC đầu ra 10VAC/30A. Mục đích là để test các loại rơ le bảo vệ số mà đảm bảo an toàn(vì đầu ra điện áp có 10V). Dùng rất tốt, đạt được mục đích kiểm tra rơ le. Chưa thử với aptomat nhưng chắc cũng ok.


    -------------------------------------
    Thiết kế - Thi công tủ điện công nghiệp
    http://codientrangan.com/

 

 
Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2024 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:26 AM.