Aptomat là gì? Các bác giúp em phân biệt aptomat, cb, mccb, mcb, acb, dùm cái
Các bác giúp em phân biệt aptomat,cb,mccb,mcb,acb, dùm em cái
View more the latest threads:
-
APTOMAT( Máy cắt hạ áp) la KCĐ tự động cắt mạch điện khi có sự cố : quá tải, ngắn mạch, sụt áp, truyền công suất ngược .
+++---o0o---+++
CB : là khí cụ điện dùng để đóng cắt mạch điện ( một pha, ba pha) ; tác dụng bảo vệ mạch điện khi quá tải, ngắn mạch, sụt áp ...
MCB : Máy cắt loại nhỏ
MCCB : Máy cắt kiểu khối .
ACB : máy cắt không khí .
Có chức năng bảo vệ mạch điện, chống quá tải và ngắn mạch .
KCĐ ở trên được dùng trong mạng Hạ Áp và Trung Áp
-
Gửi bởi
Sún
APTOMAT( Máy cắt hạ áp) la KCĐ tự động cắt mạch điện khi có sự cố : quá tải, ngắn mạch, sụt áp, truyền công suất ngược .
+++---o0o---+++
CB : là khí cụ điện dùng để đóng cắt mạch điện ( một pha, ba pha) ; tác dụng bảo vệ mạch điện khi quá tải, ngắn mạch, sụt áp ...
MCB : Máy cắt loại nhỏ
MCCB : Máy cắt kiểu khối .
ACB : máy cắt không khí .
Có chức năng bảo vệ mạch điện, chống quá tải và ngắn mạch .
KCĐ ở trên được dùng trong mạng Hạ Áp và Trung Áp
Theo mình nghĩ thì aptomat cũng là cái CB thôi, và aptomat thì chắc không bảo vệ sụt áp hay truyền công suất ngược mà phải kết hợp với rolay mới thực hiện nhưng chắc năng này được chứ bản thân aptomat chỉ bảo vệ quá tải và ngắn mạch thôi
Phân biệt MCB,MCCB, ACB tất cả đều là CB hết thôi nhưng có vài chỗ khác nhau về dòng cắt định mức, và vài thứ nữa so sánh nè:
In(A) Icu(kA) cc bảo vệ ứng dụng
ACB 1000-3000 30-50 điện tử mạch chính
MCCB 63-2000 25-30 điện tử\tu nhiet chính
hanh
MCB 6-63 3,4.5,6,10,15 từ nhiệt mạch nhánh
-
Hi all,
Tôi đang đấu các aptomat theo cấu hình như sau:
Nguồn -> Aptomat 10A -> Aptomat 20A -> Tải
Các bạn cho biết đâu như thế này có được không? nếu có vấn đề gì thì Aptomat nào nhảy trước vậy?
Cám ơn nhìu.
-
Gửi bởi
mr.ba86
Các bác giúp em phân biệt aptomat,cb,mccb,mcb,acb, dùm em cái
Atomat bao gồm 2 loại bạn nhé:
MCCB: atomat khối (dòng cắt cao, thường làm atomat tổng)
MCB: atomat tép ( dòng cắtthaaop, thường dùng làm atomat nhánh)
ACB: là máy cắt có dòng cắt cao
-
Gửi bởi
hples
Hi all,
Tôi đang đấu các aptomat theo cấu hình như sau:
Nguồn -> Aptomat 10A -> Aptomat 20A -> Tải
Các bạn cho biết đâu như thế này có được không? nếu có vấn đề gì thì Aptomat nào nhảy trước vậy?
Cám ơn nhìu.
Theo mình bạn đấu như trên là ko dc, đơn giản vì có sự cố xảy ra thì aptomat 10A sẽ nhảy trước trong khi đó aptomat 20A có thể vẫn hoạt động bình thường và nếu giả sử trong gia đình bạn sử dụng aptomat 10A là aptomat tổng và aptomat 20A bảo vệ cho 1 tải nào đó thì khi xảy ra sự cố aptomat 10A (tổng) sẽ nhảy và ảnh hưởng tới toàn bộ tải khác trong nhà, đó là ý kiến của mình, có gì sai sót mong dc góp ý
-
Bán Merlin 1pole 10A giá rẻ ;50000
liên hệ 0937097772
-
Gửi bởi
phuonhtml
Theo mình bạn đấu như trên là ko dc, đơn giản vì có sự cố xảy ra thì aptomat 10A sẽ nhảy trước trong khi đó aptomat 20A có thể vẫn hoạt động bình thường và nếu giả sử trong gia đình bạn sử dụng aptomat 10A là aptomat tổng và aptomat 20A bảo vệ cho 1 tải nào đó thì khi xảy ra sự cố aptomat 10A (tổng) sẽ nhảy và ảnh hưởng tới toàn bộ tải khác trong nhà, đó là ý kiến của mình, có gì sai sót mong dc góp ý
Chọn CB hạ áp cần tuân theo các điều kiện sau:
-dòng định mức CB lớn hơn hoặc bằng dòng định mức tải. điện áp định mức CB phải lớn hơn điện áp lưới.
-chọn CB có dòng cắt ngắn mạch lớn hơn dòng ngắn mạch tính toán.
-chọn loại đặc tuyến của CB phù hợp với đặc tính tải, nếu là tải động cơ nên chọn CB có đặc tuyến loại C (có dòng cắt bảo vệ ngắn mạch từ 5-10 lần dòng định mức).
-CB tổng phải có dòng định mức lớn hơn CB phía tải. nhằm mục đích bảo vệ quá tải sự cố, CB tổng không bị tác động sai.
-nếu số lượng phụ tải nhiều, thì cần quan tâm đến hệ số đồng thời để chọn dòng định mức CB tổng phù hợp.
ngoài ra cũng cần quan tâm đến dòng định mức dây dẫn phải lơn hơn dòng định mức CB.
-
Gửi bởi
hnthuan2011
Chọn CB hạ áp cần tuân theo các điều kiện sau:
-dòng định mức CB lớn hơn hoặc bằng dòng định mức tải. điện áp định mức CB phải lớn hơn điện áp lưới.
-chọn CB có dòng cắt ngắn mạch lớn hơn dòng ngắn mạch tính toán.
-chọn loại đặc tuyến của CB phù hợp với đặc tính tải, nếu là tải động cơ nên chọn CB có đặc tuyến loại C (có dòng cắt bảo vệ ngắn mạch từ 5-10 lần dòng định mức).
-CB tổng phải có dòng định mức lớn hơn CB phía tải. nhằm mục đích bảo vệ quá tải sự cố, CB tổng không bị tác động sai.
-nếu số lượng phụ tải nhiều, thì cần quan tâm đến hệ số đồng thời để chọn dòng định mức CB tổng phù hợp.
ngoài ra cũng cần quan tâm đến dòng định mức dây dẫn phải lơn hơn dòng định mức CB.
cái vụ hs đồng thời , nếu toàn bộ tải dưới cb dùng => 1.0 , nếu 90% tải dùng => 0.9 .... đúng kô bạn
ngoài ra còn hs sử dụng , vd : 1 CB chia làm 5 tải , mỗi tải chỉ sử dụng 80% cs đm , ...thì hs sử dụng tính sao bạn ?
mình đi tham quan nhà máy , người ta nói : gộp luôn 2 hs trên vào 1 hs duy nhất = 0.7 cho tiết kiệm và đủ an toàn
-
"Nguồn -> Aptomat 10A -> Aptomat 20A -> Tải"
sao lại mắc như vầy được, ngược rồi, 20A phải nằm trước chứ ( và dây nguồn đến thường thì phải đủ cấp 20A, dư 10A trường hợp cho spare), Tất nhiên là khi sự cố CB10A nhảy trước nếu như dòng cắt dm của nó nhỏ hơn cái CB20A .
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2024 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:30 PM.
Việc tái sử dụng và tái chế các sản phẩm cũ giúp giảm lượng rác thải đi vào môi trường và tiết kiệm tài nguyên tự nhiên. Sự tiến bộ và phát triển của xã hội không đến mà không có những hậu quả không...
Biến Đồ Cũ thành Cơ Hội: Phương Pháp Sáng Tạo cho Thanh Lý Hàng Hóa