Trang 1 của 5 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 45
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3

    Chọn thiết bị cho khởi động sao tam giác

    Em có một cái bơm thoát nước 16kw khởi động sao tam giác , nhờ các bác tính toán gúp em chọn rơ le nhiệt , contactor (và các thiết bị mạch điều khiển nữa thì càng tốt ) :

    [IMG]http://www.data.************/photo/up/0c8f3d582a675e5b4e43b349a24c012c.jpeg[/IMG]

  2. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    2
    MC: GMC22
    MD: GMC22
    MS: GMC22
    OL: GTH22(12-18A) hoặc GTH22(16-22A)
    Rơle thời gian: CAH3 N2: dùng cho bơm nước khoảng vài 30s trở lại thôi.
    Dùng cáp động lực 4 đến 6mm2 là ok rồi.
    bạn dùng điều khiển thì lấy tiếp điểm trên thiết bị có hết. Mình làm lĩnh vực này, bạn nên chọn GMC32 thì tốt hơn vì có cả hai tiếp điểm phụ thuận tiện cho mạch sao tam giác. Thân!

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    5
    [QUOTE=doitrobui;117053]MC: GMC22
    MD: GMC22
    MS: GMC22
    OL: GTH22(12-18A) hoặc GTH22(16-22A)
    Rơle thời gian: CAH3 N2: dùng cho bơm nước khoảng vài 30s trở lại thôi.
    Dùng cáp động lực 4 đến 6mm2 là ok rồi.
    bạn dùng điều khiển thì lấy tiếp điểm trên thiết bị có hết. Mình làm lĩnh vực này, bạn nên chọn GMC32 thì tốt hơn vì có cả hai tiếp điểm phụ thuận tiện cho mạch sao tam giác. Thân![/QUOTE

    Dùng cáp động lực 4 đến 6mm2 ổn không bác vì em thấy moter 16kw cơ mà

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    Trích dẫn Gửi bởi doitrobui
    MC: GMC22
    MD: GMC22
    MS: GMC22
    OL: GTH22(12-18A) hoặc GTH22(16-22A)
    Rơle thời gian: CAH3 N2: dùng cho bơm nước khoảng vài 30s trở lại thôi.
    Dùng cáp động lực 4 đến 6mm2 là ok rồi.
    bạn dùng điều khiển thì lấy tiếp điểm trên thiết bị có hết. Mình làm lĩnh vực này, bạn nên chọn GMC32 thì tốt hơn vì có cả hai tiếp điểm phụ thuận tiện cho mạch sao tam giác. Thân!
    Sao bác chọn contactor và rơ le nhỏ thế ?
    Em tính được dòng định mức cao hơn bác nhiều

    I=P/(1.7321*U*cosFI) lấy cosFI=0.85, U=380V thì tính được I là :

    I= 28.5 A

    Vấn đề của em bây giờ là Chọn contactor mạch sao MS . Đang đình chọn MS (sao) có dòng =1/3 MD (tam giác) , vậy có được không các bác nhỉ

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    Trích dẫn Gửi bởi th037
    Sao bác chọn contactor và rơ le nhỏ thế ?
    Em tính được dòng định mức cao hơn bác nhiều

    I=P/(1.7321*U*cosFI) lấy cosFI=0.85, U=380V thì tính được I là :

    I= 28.5 A
    vì đấu tam giác khi chạy nên dòng qua CTT chỉ bằng dòng định mức chia căn 3 thôi do đó GMC22 là được.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    Trích dẫn Gửi bởi duongpgd
    vì đấu tam giác khi chạy nên dòng qua CTT chỉ bằng dòng định mức chia căn 3 thôi do đó GMC22 là được.
    Nhưng mà tính dòng định mức như bác là sai rồi .

  7. #7
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    2
    Trích dẫn Gửi bởi th037
    Nhưng mà tính dòng định mức như bác là sai rồi .
    sai gì nhỉ

  8. #8
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi duongpgd
    vì đấu tam giác khi chạy nên dòng qua CTT chỉ bằng dòng định mức chia căn 3 thôi do đó GMC22 là được.
    Tại sao dòng định mức lại chia cho căn 3 .

    Ngay cả cách hiểu dòng định mức của bác cũng sai

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    Trích dẫn Gửi bởi th037
    Tại sao dòng định mức lại chia cho căn 3 .

    Ngay cả cách hiểu dòng định mức của bác cũng sai
    duongpgd nói đúng rồi bạn ah. dòng định mức qua CB là 28 nhưng dòng qua contactor chỉ có 22 thôi. mà sao bạn chọn CB lớn vậy? tôi nghĩ chọn CB 40 là vừa rồi, còn nếu là CB dùng cho motor thì chọn 32 là đủ

  10. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    Trích dẫn Gửi bởi haibiz
    duongpgd nói đúng rồi bạn ah. dòng định mức qua CB là 28 nhưng dòng qua contactor chỉ có 22 thôi. mà sao bạn chọn CB lớn vậy?
    Có cơ sở không bác ?

    Dòng CB mà là 28A thì sao mà khởi động được .Bó tay với bác này nữa !

    Cứ cho là động cơ roto dây quấn với k mở máy bằng 2 thì dòng CB ít nhất cũng là 56 A rồi .

    Vấn đề của bây giờ là tính chọn công tắc tơ phía mạch đấu sao của động cơ
    (em được biết theo lý thuyết thì dòng sao = 1/3 dòng tam giác)

 

 
Trang 1 của 5 123 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2024 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:25 PM.