Chọn thiết bị cho khởi động sao tam giác
Em có một cái bơm thoát nước 16kw khởi động sao tam giác , nhờ các bác tính toán gúp em chọn rơ le nhiệt , contactor (và các thiết bị mạch điều khiển nữa thì càng tốt ) :
[IMG]http://www.data.************/photo/up/0c8f3d582a675e5b4e43b349a24c012c.jpeg[/IMG]
View more the latest threads:
-
MC: GMC22
MD: GMC22
MS: GMC22
OL: GTH22(12-18A) hoặc GTH22(16-22A)
Rơle thời gian: CAH3 N2: dùng cho bơm nước khoảng vài 30s trở lại thôi.
Dùng cáp động lực 4 đến 6mm2 là ok rồi.
bạn dùng điều khiển thì lấy tiếp điểm trên thiết bị có hết. Mình làm lĩnh vực này, bạn nên chọn GMC32 thì tốt hơn vì có cả hai tiếp điểm phụ thuận tiện cho mạch sao tam giác. Thân!
-
[QUOTE=doitrobui;117053]MC: GMC22
MD: GMC22
MS: GMC22
OL: GTH22(12-18A) hoặc GTH22(16-22A)
Rơle thời gian: CAH3 N2: dùng cho bơm nước khoảng vài 30s trở lại thôi.
Dùng cáp động lực 4 đến 6mm2 là ok rồi.
bạn dùng điều khiển thì lấy tiếp điểm trên thiết bị có hết. Mình làm lĩnh vực này, bạn nên chọn GMC32 thì tốt hơn vì có cả hai tiếp điểm phụ thuận tiện cho mạch sao tam giác. Thân![/QUOTE
Dùng cáp động lực 4 đến 6mm2 ổn không bác vì em thấy moter 16kw cơ mà
-
Gửi bởi
doitrobui
MC: GMC22
MD: GMC22
MS: GMC22
OL: GTH22(12-18A) hoặc GTH22(16-22A)
Rơle thời gian: CAH3 N2: dùng cho bơm nước khoảng vài 30s trở lại thôi.
Dùng cáp động lực 4 đến 6mm2 là ok rồi.
bạn dùng điều khiển thì lấy tiếp điểm trên thiết bị có hết. Mình làm lĩnh vực này, bạn nên chọn GMC32 thì tốt hơn vì có cả hai tiếp điểm phụ thuận tiện cho mạch sao tam giác. Thân!
Sao bác chọn contactor và rơ le nhỏ thế ?
Em tính được dòng định mức cao hơn bác nhiều
I=P/(1.7321*U*cosFI) lấy cosFI=0.85, U=380V thì tính được I là :
I= 28.5 A
Vấn đề của em bây giờ là Chọn contactor mạch sao MS . Đang đình chọn MS (sao) có dòng =1/3 MD (tam giác) , vậy có được không các bác nhỉ
-
Gửi bởi
th037
Sao bác chọn contactor và rơ le nhỏ thế ?
Em tính được dòng định mức cao hơn bác nhiều
I=P/(1.7321*U*cosFI) lấy cosFI=0.85, U=380V thì tính được I là :
I= 28.5 A
vì đấu tam giác khi chạy nên dòng qua CTT chỉ bằng dòng định mức chia căn 3 thôi do đó GMC22 là được.
-
Gửi bởi
duongpgd
vì đấu tam giác khi chạy nên dòng qua CTT chỉ bằng dòng định mức chia căn 3 thôi do đó GMC22 là được.
Nhưng mà tính dòng định mức như bác là sai rồi .
-
Gửi bởi
th037
Nhưng mà tính dòng định mức như bác là sai rồi .
sai gì nhỉ
-
Gửi bởi
duongpgd
vì đấu tam giác khi chạy nên dòng qua CTT chỉ bằng dòng định mức chia căn 3 thôi do đó GMC22 là được.
Tại sao dòng định mức lại chia cho căn 3 .
Ngay cả cách hiểu dòng định mức của bác cũng sai
-
Gửi bởi
th037
Tại sao dòng định mức lại chia cho căn 3 .
Ngay cả cách hiểu dòng định mức của bác cũng sai
duongpgd nói đúng rồi bạn ah. dòng định mức qua CB là 28 nhưng dòng qua contactor chỉ có 22 thôi. mà sao bạn chọn CB lớn vậy? tôi nghĩ chọn CB 40 là vừa rồi, còn nếu là CB dùng cho motor thì chọn 32 là đủ
-
Gửi bởi
haibiz
duongpgd nói đúng rồi bạn ah. dòng định mức qua CB là 28 nhưng dòng qua contactor chỉ có 22 thôi. mà sao bạn chọn CB lớn vậy?
Có cơ sở không bác ?
Dòng CB mà là 28A thì sao mà khởi động được .Bó tay với bác này nữa !
Cứ cho là động cơ roto dây quấn với k mở máy bằng 2 thì dòng CB ít nhất cũng là 56 A rồi .
Vấn đề của bây giờ là tính chọn công tắc tơ phía mạch đấu sao của động cơ (em được biết theo lý thuyết thì dòng sao = 1/3 dòng tam giác)
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2024 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:09 PM.
Có một sự thật đó là cho dù bạn ở trong mối quan hệ nào (đồng tính nam, đồng tính nữ, dị tính) thì đều có rủi ro mắc phải những bệnh lý lây qua đường tình dục. Tuy nhiên trong những năm gần đây, số...
Tình dục đồng giới đem lại hệ lụy rất tồi tệ. Do đâu?