-
Xin hỏi về Aptomat của EVN
Mình thấy cột điện nhà mình EVN lắp Aptomat C32. Vậy trong nhà mình lắp Aptomat tổng C63 thì có hợp lý không ? Mình không phải dân điện nhưng theo mình hiểu thì nếu dòng vượt quá 32A thì Aptomat của EVN đã ngắt rồi. Mong được chỉ giáo.
View more the latest threads:
-
Chào bạn,
Gắn như vậy là không hợp lý nhé. Tại sao phải mua 63A cho tốn kém hơn mà không có tác dung ngắt dòng quá tải. Nên mua nhỏ hơn hoặc bằng 32A.
Thường thì EVN sẽ lắp 32A là cho nhu cầu sử dung trung bình. Nếu giờ cao điểm mà nhà bạn bị nhảy CB liên tục thì khi đó mới đề nghị EVN đổi cái lớn hơn. Thường thì CB của EVN khá tốt. Nếu muốn gắn thêm thì nên đầu tư CB chống giật ở một số tải như ổ cắm, máy nước nóng để tăng độ an toàn cho gia đình.
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2024 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:54 PM.
Điều quan yếu trong quan hệ, nam giới cần cho dương vật đi vào bao cao su nữ. một đôi người nhận thấy cảm giác ở cậu bé có vẻ hoạt động tốt nếu như xâm nhập sâu giữa bên ngoài bao cao su và thành âm...
Khuyến cáo cho bạn gái trước khi sử dụng bao cao su nữ