Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3

    Xin hỏi về Aptomat của EVN

    Mình thấy cột điện nhà mình EVN lắp Aptomat C32. Vậy trong nhà mình lắp Aptomat tổng C63 thì có hợp lý không ? Mình không phải dân điện nhưng theo mình hiểu thì nếu dòng vượt quá 32A thì Aptomat của EVN đã ngắt rồi. Mong được chỉ giáo.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0
    Chào bạn,
    Gắn như vậy là không hợp lý nhé. Tại sao phải mua 63A cho tốn kém hơn mà không có tác dung ngắt dòng quá tải. Nên mua nhỏ hơn hoặc bằng 32A.
    Thường thì EVN sẽ lắp 32A là cho nhu cầu sử dung trung bình. Nếu giờ cao điểm mà nhà bạn bị nhảy CB liên tục thì khi đó mới đề nghị EVN đổi cái lớn hơn. Thường thì CB của EVN khá tốt. Nếu muốn gắn thêm thì nên đầu tư CB chống giật ở một số tải như ổ cắm, máy nước nóng để tăng độ an toàn cho gia đình.

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2024 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:54 AM.