Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 11
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    30

    các bác vẽ giúp em tủ điện ạ


  2. #2
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    27
    mình chỉ cần ba đèn báo pha ở đầu vào thui

  3. #3
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    2
    Bạn có 2 MCCB 100A + 3 MCCB 32A = 396A
    Mà sao lại dùng MCCB tổng có 250A vậy?
    Tương tự các CB 25A ở dưới bạn dùng tải có nhiều ko? Tổng cộng 21 X CB 25A. Bạn xem lại tải của từng Line này nha. Nếu đúng là 25A thì bạn phải cần MCCB phía trên cao hơn nữa ah.
    Thanh cái cho N bạn để bên hông tủ thì hơi xấu. Bạn để phía dưới 3 thanh cái pha thì đẹp hơn.
    Còn nút KĐ dùng làm gì vậy bạn?

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    Trích dẫn Gửi bởi HuCaTu
    Bạn có 2 MCCB 100A + 3 MCCB 32A = 396A
    Mà sao lại dùng MCCB tổng có 250A vậy?
    Dùng MCCB 250 là đúng trong trường hợp này.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    Trích dẫn Gửi bởi tinhlang86
    em có sơ đồ nguyên lý ht chiếu sáng và âm thanh
    các bác xem giúp sơ đồ chuẩn chưa và em có vẽ tủ điện mà ko đẹp
    ai có cách bố trí giúp em ạ em đang cần gấp
    http://www.data.************/free/dow...a426e19dda7348
    Theo ý kiến của tớ thì :

    1- Phụ tải bạn đang dùng phần lớn là tải chiếu sáng,không nên dùng khởi động từ(KĐT?),dùng aptomat thôi!

    2.Đèn báo pha đặt ở đầu vào là đủ,bạn vẽ thêm cầu chì để bảo vệ nhé.

    3-Vôn kế phải cỡ >=400V chứ? Điện áp 3 pha mà?

    4-Không có P=30kV đâu bạn.P=30kW?

    5-Tại sơ đồ bố trí cho các đèn ngoài đèn Par,bạn nên nêu công suất cụ thể và phân pha cho phù hợp.

    Sao tớ không thấy cái MCCB 3P 250A như bác lightingbolt nói nhỉ

    Tớ có đôi lời thế thôi![IMG]images/smilies/khi506.gif[/IMG]

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    15
    h[IMG]images/smilies/21[1].gif[/IMG] 2 cai MCCB 100 + 3 cai 32 = 396 trùi (296A x0.8 = 237) chọn 250 đúng rùi.
    po tay may bác luôn

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    8
    Sao lại có cái vụ KĐT vào đây hè. Mới à nghe...
    Đó là cái CB 3P và CB 1P mà ..[IMG]images/smilies/1.gif[/IMG]

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    - Với sơ đồ nguyên lý nên vẽ sơ đồ một sợi để dễ nhìn. Khi bạn muốn rõ ràng nên vẽ một bản riêng. Trong đó: có sơ đồ đấu nối của các thiết bị đo lường, cách bố trí các CB trong tủ, mặt cắt bên trong, ....
    - Các đèn báo pha nên có cầu chì bảo vệ
    - Các lý hiệu các CB giống ký hiệu công tắc tơ quá
    - Không biết dùng khởi động từ đầu nguồn với mục đích gì vậy????
    - Các thông số của MCB và MCCB phải có dòng cắt: vd
    MCB 2P 16A, 4,5kA
    - Vỏ tủ phải vẽ ký hiệu nối đất.

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    5
    có bác nào rành vụ này em xin số đt để giúp em đc ko ạ?

  10. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    minh muon hoc cach lam tu dien cac bac biet chi minh voi
    +++---o0o---+++
    cac bac nao co tai lieu huong dan lam tu dien gui cho minh voi nha,
    minh rat can de tham khao ,mong cac bac giup do nha

 

 
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới