  1. #11
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    6
    để cho máy tính không bị gián đoạn thì thời gian chuyển mạch phải nhỏ hơn 0.3 giây. Mà chả có cái máy phát nào khởi động trong 0,3s cả. chẳng lẽ lúc nào cũng chạy máy phát.

    (ý tưởng thiết kế kém, sản phẩm ra kém.... túm lại kém toàn phần)

  2. #12
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    nếu đã phải điều khiển bằng tay thì cần wais j cái việc lắp contacto nhỉ. nói như bac huielectric la chí lí. còn nếu bác muốn hoàn toàn tự động khể cả tự động kick hoạt máy phát thì pác phải xài 5 cái contacto và 1 thiết bị trễ thời gian. tại em cũng đang sử dụng kiểu này cho máy phát 2 pha dung 3 contacto nhung không dùng trễ thời gian khi điện lưới có lại thì cơ quan em hay bị cháy bóng đèn. có thể là do diện áp lúc ấy cao nhưng cugnx có thể là viêc đóng ngắt diễn ra gần như đồng thời nên phần xung tồn đọng gây nên xung đột

  3. #13
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    Trích dẫn Gửi bởi acma81
    Nguồn lưới quốc gia A
    _ Nguồn máy phát B
    _ Nguồn cung cấp cho tải C
    _ Contacter K có tiếp điểm thường đóng K1 và thường ngắt K2 ( có nghĩa là khi không có điện cung cấp cho cuộn dây Contacter thì K1 đóng và K2 ngắt mạch )
    _ S1 là công tắc thường hở (công tắc chuông cửa )
    _ S2 là công tắc thường đóng
    Tất cả linh kiện dễ dàng mua được ở chợ Dân Sinh hoặc chợ trời hoặc các tiệm điện CN.
    [IMG]http://data.************/photo/up/a22b57e747120ec759387d9b2a896559.JPG[/IMG]
    B. Nguyên lý hoạt động:

    _ Khi đang cúp điện , bạn khởi động và vận hành MF cho đủ điện và Hz cho ổn định.
    Sau đó bạn sẽ nhấn S1 để chuyển tải sang máy phát điện , khi đó S1 cấp dòng cho cuộn K của Contacter , làm cho K1 ngắt , K2 đóng nối tải vào MF đồng thời ngắt tải ra khỏi lưới điện.

    _ Khi có điện trở lại , muốn chuyển Tải sang lưới thì bạn bấm S2 , khi đó sẽ làm ngắt mạch cuộn K của Contacter , làm cho K2 ngắt đồng thời đóng K1 , lúc này tải chuyển sang lưới.
    P/s: Vì tiệm net nên cần time đóng ngắt nhanh để nguồn máy tính được duy trì liên tục k bị reset máy làm gián đoạn việc kinh doanh. Contactor loại 3 pha đảo. 3 tiếp điểm động lực thường hở và thường đóng.
    Mời các bác phản biện giúp e với: mạch này có khả thi k, có an toàn ko. xin trân trọng cảm ơn
    Tôi thấy cái mạch của bạn không ổn tí nào.
    Tôi đã đi làm gần 10 năm nhưng chưa từng thấy cái khởi động từ mà phần tiếp điểm chính của nó vừa có tiếp điểm thường đóng, thường mở . Nếu nói đến tiếp điểm phụ thì có. Vì thế mạch này không khả thi.
    Cái nữa là bạn phải nhấn nút đảo điện bằng tay, như vậy sẽ tốn thời gian, nên máy tính vẫn bị bụp.
    Một cái nữa là nguồn của máy phát điện, bạn biết trước khi nào mất điện để chạy máy phát không ?

    Tóm lại ý tưởng của bạn đưa ra ngay từ đầu đã không đúng, nghĩa là bạn chưa tự đưa ra các tình huống sẽ xẩy ra khi bạn xây dựng phương án, nếu như , nếu như ...

    Tôi thấy bạn huielectric đưa ra phương án dùng cầu dao đảo khả thi hơn phương án của bạn, tất nhiên là khi mất biện lưới máy móc thiết bị vẫn bị BỤP.

  4. #14
    Ngày tham gia
    May 2016
    Bài viết
    40
    Đây là hệ thống chuyển đổi nguồn ATS
    http://www.data.************/free/dow...9894029ac6d448

  5. #15
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    Mạch ko rõ ràng !

  6. #16
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    tiếp điểm chính thì chỉ có một bộ thôi, chưa thấy có 2 bộ tiếp điểm chính. Ở sơ đồ này nếu dùng một bộ tiếp điểm chính cho lưới điện, một bộ tiếp điểm phụ cho máy phát, nếu phụ tải lớn ==> cặp tiếp điểm phụ sẽ bị hỏng.

  7. #17
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0
    vấn đề đầu tiên là phụ tải của bạn là Computer, để cúp điện mà không bị reset máy tính thì CHỈ CÓ dùng UPS.
    một khi đã xác định được tính chất của phụ tải, thì việc nghĩ đến dùng máy phát điện là phá sản (không khả thi)....hihi, vậy thì khỏi bàn đến mạch điện có khả thi hay không

  8. #18
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    1
    "để nguồn máy tính được duy trì liên tục k bị reset máy" khả năng cần thêm vài cái tụ điên công xuất lớn

 

 
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2018 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:23 PM.