    Bài 1: cho 2 máy biến áp vận hành song song với tải
    S(đm) = 650 + j500 (KVA)
    U(1đm)/U(2đm) = 22/0,4 KV
    máy 1 có: S(1đm)=560KVA: u(ngắn) = 4%:
    Máy 2 có: S(2đm) = 320KVA: u(ngắn)= 5,5%
    Hãy tính hệ số phụ tải của 2 máy biến áp và chọn điều kiện để không máy nào quá tải..!



    Bài 2: cho đường dây cung cấp tải có công suất: S(đm)= 5000+j3500 KVA
    l=20km: r(0)= 0,3(ôm/km) ; x(0) = 0,35(ôm/km): U(đm) = 10KV:
    Hãy tính tổn thất công suất tiết kiệm được trên đường dây khi có thiết bị bù S(bù)=30+j3500 KVA

  2. #2
    Ngày tham gia
    May 2016
    Bài viết
    40
    cái này dễ như ăn cơm bữa. bạn học máy điện kiểu gì vậy?
    tôi giải cho 1 bài rồi bài khác tự giải nha
    ta có: S= s1 +s2 = 560+320 = 880 kva
    tồng (S đmi/ un%i) = 560/4 + 320/5.5 = 198.18
    B1 = 880/ (4 * 198.18 ) = 1.11 suy ra s1 =1.11 * 560 = 621.6 kva
    B2 = 880/ ( 5.5 * 198.18) =0.8 suy ra s1 = 0.8 * 320 = 256 kva
    ta thấy rằng un% máy nào nhỏ thì quá tải lớn .
    tải tổng lớn nhất có thể cung cấp cho hộ tiêu dùng mà không bị quá tải là: B = 1
    S/(4*198.18)=1 suy ra S = 792.72 kva
    công suất không được lợi dụng là 880-793 = 87 kva

  3. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi cuibap_2009
    cái này dễ như ăn cơm bữa. bạn học máy điện kiểu gì vậy?
    tôi giải cho 1 bài rồi bài khác tự giải nha
    ta có: S= s1 +s2 = 560+320 = 880 kva
    tồng (S đmi/ un%i) = 560/4 + 320/5.5 = 198.18
    B1 = 880/ (4 * 198.18 ) = 1.11 suy ra s1 =1.11 * 560 = 621.6 kva
    B2 = 880/ ( 5.5 * 198.18) =0.8 suy ra s1 = 0.8 * 320 = 256 kva
    ta thấy rằng un% máy nào nhỏ thì quá tải lớn .
    tải tổng lớn nhất có thể cung cấp cho hộ tiêu dùng mà không bị quá tải là: B = 1
    S/(4*198.18)=1 suy ra S = 792.72 kva
    công suất không được lợi dụng là 880-793 = 87 kva
    bài này bác giải sai hết rồi

    ta có: S= s1 +s2 = 560+320 = 880 kva
    cái này là mất kiến thức cơ bản.
    bác làm trong một bài bé xíu mà tới 2 lần sai nên cuối cùng bác ra một lần đúng.
    đúng là cái nào có Un% nhỏ hơn thì sẽ dễ bị quá tải hơn. công thức thì lấy sách máy điện mà tra, phần máy biến áp/thí nghiệm ngắn mạch.

  4. #4
    Ngày tham gia
    May 2016
    Bài viết
    0
    thì sao mà sai hả bạn S = s1+s2 là đúng rồi . ở đây là 2 mba làm việc // thì công suất tổng của 2 máy là 880kva là ok roi có gì mà sai. bạn chỉ rõ chỗ sai cho cuibap biết rõ chứ tôi học ở spkt vĩnh long thầy dạy tôi như vậy đó

  5. #5
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    8
    Trích dẫn Gửi bởi Phamduydieu
    Bài 1: cho 2 máy biến áp vận hành song song với tải
    S(đm) = 650 + j500 (KVA)
    U(1đm)/U(2đm) = 22/0,4 KV
    máy 1 có: S(1đm)=560KVA: u(ngắn) = 4%:
    Máy 2 có: S(2đm) = 320KVA: u(ngắn)= 5,5%
    Hãy tính hệ số phụ tải của 2 máy biến áp và chọn điều kiện để không máy nào quá tải..!



    Bài 2: cho đường dây cung cấp tải có công suất: S(đm)= 5000+j3500 KVA
    l=20km: r(0)= 0,3(ôm/km) ; x(0) = 0,35(ôm/km): U(đm) = 10KV:
    Hãy tính tổn thất công suất tiết kiệm được trên đường dây khi có thiết bị bù S(bù)=30+j3500 KVA
    Tìm cuốn "trạm và nhà máy điện" mà xem nhé. Nó là một môn học ngành KTD trường ĐHBK ấy. Trong đó nó hướng dẫn đầy đủ cho bạn.

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2018 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:26 PM.