Kết quả 1 đến 5 của 5
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2

    Chọn tiết diện và loại dây cấp điện cho động cơ


  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    4
    Trích dẫn Gửi bởi phamthepvt
    Cho phụ tải 3pha có 380/220kV, công suất là 10kW ( tải trở).Chọn loại dây nào và tiết diện bao nhiêu.Vì sao[IMG]images/smilies/khi86b.gif[/IMG][IMG]images/smilies/khi86b.gif[/IMG][IMG]images/smilies/khi86b.gif[/IMG]
    Công suất P=10Kw-380/220Kv
    -> Dòng đầy tải Ia=19.6A
    -> chọn cáp Cadivi[IMG]images/smilies/yoyo70.gif[/IMG] 4x(1x1c- Cu/PVC/PVC 6mm2)+1x(1c - Cu/PVC/PVC 6mm2(E))

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    4
    Đề bài hơi lạ : Động cơ ba pha xoay chiều lại là tải trở ???

  4. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    2
    Trích dẫn Gửi bởi tvdien
    Đề bài hơi lạ : Động cơ ba pha xoay chiều lại là tải trở ???
    Chắc dây là máy phát 10kW

  5. #5
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0
    Bác kia tính thế nào vậy.Cho công thức với

 

 