Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 15
  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    3

    Công tơ 3 pha sai thứ tự pha.

    Chào mọi người.! Mình có vấn đề này mong các bạn giúp mình với:
    - Công tơ 3 pha trực tiếp và gián tiếp nếu đấu sai thứ tự pha thì có đo đếm chính xác không nhỉ.
    - Nếu không chính xác thì sản lượng sẽ thấp hơn hay cao hơn so với công tơ đấu đúng thứ tự pha?

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    4
    Nếu đấu sai thứ tự pha của công tơ 3 pha, công tơ vẫn hoạt động chính xác chỉ có điều chỉ số công tơ đổi dấu thôi (từ + thành -), khi đó bạn sẽ được điện lực trả tiền do phát điện lên lưới he he.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    Chỉ số không đổi dấu đâu pác.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi vanthanh6784
    Chào mọi người.! Mình có vấn đề này mong các bạn giúp mình với:
    - Công tơ 3 pha trực tiếp và gián tiếp nếu đấu sai thứ tự pha thì có đo đếm chính xác không nhỉ.
    - Nếu không chính xác thì sản lượng sẽ thấp hơn hay cao hơn so với công tơ đấu đúng thứ tự pha?
    Đấu nhầm cực tính, sai thứ tự pha của cuộn điện áp đều dẫn đến đo đếm của công tơ không chính xác. Nói chính xác là quay chậm hơn. Trường hợp đão pha trước công tơ động có quay ngược, còn công tơ vẫn quay bình thường. Nhưng trường hợp tần số tăng (cho phép) thì động cơ quay nhanh hơn nhưng công tơ quay chậm lại do sự tổn hao dòng xoáy trên dĩa công tơ và biến đổi theo một quy luật phức tạp (Nếu muốn biết thật kỹ các trường hợp này hãy xem lại vì sao người ta phải đánh dấu các đầu và thứ tự pha khi sản xuất công tơ).
    Vài điều cùng bạn.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    Trích dẫn Gửi bởi vanthanh6784
    Chào mọi người.! Mình có vấn đề này mong các bạn giúp mình với:
    - Công tơ 3 pha trực tiếp và gián tiếp nếu đấu sai thứ tự pha thì có đo đếm chính xác không nhỉ.
    - Nếu không chính xác thì sản lượng sẽ thấp hơn hay cao hơn so với công tơ đấu đúng thứ tự pha?
    [IMG]images/smilies/th_yoyo1.gif[/IMG] Ôi điện nguy hiểm lắm Pác đường thay đổi tùy tiện nhé! [IMG]images/smilies/khi506.gif[/IMG]

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    5
    Đấu nhầm cực tính, sai thứ tự pha của cuộn điện áp đều dẫn đến đo đếm của công tơ không chính xác. Nói chính xác là quay chậm hơn. Trường hợp đão pha trước công tơ động có quay ngược, còn công tơ vẫn quay bình thường. Nhưng trường hợp tần số tăng (cho phép) thì động cơ quay nhanh hơn nhưng công tơ quay chậm lại do sự tổn hao dòng xoáy trên dĩa công tơ và biến đổi theo một quy luật phức tạp (Nếu muốn biết thật kỹ các trường hợp này hãy xem lại vì sao người ta phải đánh dấu các đầu và thứ tự pha khi sản xuất công tơ).
    Vài điều cùng bạn.

    Theo mình được biết thì với công tơ 3 pha cơ khi đấu gián tiếp qua TI nếu đấu sai cực tính dòng nọ áp kia thì công tơ sẽ quay ngược.
    - Nếu đấu sai thứ tự pha thì công tơ sẽ quay chậm hơn, vậy nó quay chậm hơn bao nhiêu lần so với công tơ đấu đúng thứ tự pha và có công thức tính trong trường hợp này không?

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    Không quay chậm hơn đâu anh.

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    Trích dẫn Gửi bởi vanthanh6784
    Chào mọi người.! Mình có vấn đề này mong các bạn giúp mình với:
    - Công tơ 3 pha trực tiếp và gián tiếp nếu đấu sai thứ tự pha thì có đo đếm chính xác không nhỉ.
    - Nếu không chính xác thì sản lượng sẽ thấp hơn hay cao hơn so với công tơ đấu đúng thứ tự pha?
    y bạn là đấu nhầm đâu ra với đầu vào ah. còn thứ tự các pha là do bạn quy định thôi
    +++---o0o---+++
    nếu bạn đấu đúng đầu vào và đâu ra thì không vấn đề gì

  9. #9
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    3
    Trích dẫn Gửi bởi lecongdanh
    y bạn là đấu nhầm đâu ra với đầu vào ah. còn thứ tự các pha là do bạn quy định thôi
    +++---o0o---+++
    nếu bạn đấu đúng đầu vào và đâu ra thì không vấn đề gì
    điều cơ bản khi đấu công tơ phải dòng nào áp đấy, xong kiểm tra cực tính cả TU, lẫn TI .
    để xác định sai bao nhiêu thì ta phải phân tích từng yếu sai VD: sai thứ tự pha nhưng cực tính đều chuẩn, chính xác dòng áp thì vẫn không ảnh hưởng đến kết quả.

  10. #10
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi caothebac
    điều cơ bản khi đấu công tơ phải dòng nào áp đấy, xong kiểm tra cực tính cả TU, lẫn TI . để xác định sai bao nhiêu thì ta phải phân tích từng yếu sai VD: sai thứ tự pha nhưng cực tính đều chuẩn, chính xác dòng áp thì vẫn không ảnh hưởng đến kết quả.
    Chào caothebac, lâu không thấy nhỉ. Trường hợp này mình xin có thêm một chút ý kiến nhé: Nếu Công tơ 3p2pt đấu nhầm lẫn 2 cuộn dòng (loại này thường gặp đối với công tơ đo đếm qua TI, dòng áp phân ly. Nếu đấu hoán vị 2 cuộn dòng đúng cực tính thì công tơ sẽ không quay hoặc quay chậm nếu tải không đối xứng. Nếu đấu hoán vị hai mạch điện áp công tơ sẽ không quay. Bạn xem lại thử coi nhé.

 

 
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2023 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:47 PM.