Kết quả 1 đến 7 của 7

Chủ đề: Động cơ qá dòng?

  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    6

    Động cơ qá dòng?

    e chào các pác
    E có cái động cơ 3 pha mắc sao 3 pha 7,5kw Idmghi trên bơm là 15,7A lúc trước chạy bình thường role nhiệt không nhảy dù chạy lâu.Nhưng gần đây thì động cơ này chỉ chạy được khoảng nửa giờ là rơle nhiệt nhảy thui (role nhiệt e để 18A) e dùng ampe kim kiểm tra dòng trên từng dây đo được 19A. Như thế động cơ bị quá dòng phải không các pác?nguyên nhân từ đâu?hướng khác phục thế nào?e đã kiểm tra vòng bi vẫn còn tốt,dùng tay quay cánh quạt trơn và nhe.mong các pác giúp e!thanks

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    6
    1. Bác kiểm tra điện áp pha cho từng pha chưa? có thể điện áp đặt vào động cơ đang bị lệch pha, do vậy dòng trong các pha bị lệch. Việc bác đo ampe kìm là 19A. Giá trị này ở cả 3 pha có gần như nhau không, hay bác chỉ đo ở một pha.
    2. Bác tháo để hở mạch 6 đầu dây của đông cơ ra và đo cách điện một chiều cho mỗi pha, có thể một hoặc 2, 3 pha cách điện giảm cũng gây lên quá dòng Idm.

    Hope this help

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    6
    trời 04:08 Giờ này cũng lên trả lời Topic đúng là người của webdien nhiệt tình.Rất nhiệt tình [IMG]images/smilies/yoyo70.gif[/IMG]

  4. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    4
    Mình bổ sung thêm vài ý :
    _ Bạn đo kiểm tra lại điện áp của 3 pha trước coi có vấn đề gì ko?
    _ Nếu ko thì cho máy chạy thử và nghe tiếng máy...có thể là rơ lưng bạc đạn nên rotor bị cạ cốt
    _ Ngoài ra cũng nên kiểm tra lại coi các cuộn dây có bị chập ko?

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    4
    e đã đo điện trở của từng cuộn dây trong 3 cuộn thì cho kết quả cùng 1 giá trị,tiếng máy chạy nghe êm (e có 2 bơm nươc ly tâm trục liên đặt gần nhau, giống nhau để so sánh mà) trên vỏ máy có ghi p1=9.5kw,p2=7,5kw idm=15,9a.bơm nứoc đó có lúc chạy đựoc rất lâu,nhưng có lúc chỉ chạy được nửa giờ là nhảy rơle nhiệt.e cũng không biết là bị sao nũa.e dùng ampe kim đo ở cả 3 pha thì chệnh lệch nhau không đáng kể(có 1 pha cao hơn 2 pha kia khoảng 1a)

  6. #6
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    5
    Trích dẫn Gửi bởi thuccdtk6lc
    e đã đo điện trở của từng cuộn dây trong 3 cuộn thì cho kết quả cùng 1 giá trị,tiếng máy chạy nghe êm (e có 2 bơm nươc ly tâm trục liên đặt gần nhau, giống nhau để so sánh mà) trên vỏ máy có ghi p1=9.5kw,p2=7,5kw idm=15,9a.bơm nứoc đó có lúc chạy đựoc rất lâu,nhưng có lúc chỉ chạy được nửa giờ là nhảy rơle nhiệt.e cũng không biết là bị sao nũa.e dùng ampe kim đo ở cả 3 pha thì chệnh lệch nhau không đáng kể(có 1 pha cao hơn 2 pha kia khoảng 1a)
    Cũng nên kiểm tra lại mực nước sau 1/2 giờ có cạn ko ? Check lại con Relay nhiệt còn tốt hay ko ?
    Chúc bạn nhanh chóng tim ra nguyện nhân và khắc phục!

  7. #7
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    1
    Mùa khô thiếu nước. Bơm được một lúc, nước cạn. Không đủ nước làm mát và làm trơn các bộ phận trong bơm nên bơm bị nặng, dòng tải tăng cao.

    Hiện tượng này thường gặp trong các bơm hỏa tiễn của các giếng đóng.

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2023 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:01 PM.