    Thắc mắc về mạch bảo vệ động cơ

    http://data.************/photo/up/736...6e13c30c35.jpg
    [IMG]http://data.************/photo/up/736e57ef130c2ba598b2c76e13c30c35.jpg[/IMG]
    Dear các pác,
    Em mới thấy kiểu bảo vệ này lần đầu đâm ra hơi théc méc:
    hổng biết bảo vệ này là sao ta sao lại vừa có cầu chì lại vừa có role nhiệt mắc song song ha?
    Cách tính dòng sao để sét con role nhiệt cho đúng ha?[IMG]images/smilies/21[1].gif[/IMG]

    Bác nào gặp rồi bày cho em với.

    Thanks!

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    5
    Theo mình thì bộ cầu chì đó là để bảo vệ ngắn mạch.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    Khó hiểu nhỉ ? Các bác cao thủ đâu rùi vào chỉ giáo tụi em đi chứ !

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    1
    cái đó ko phải rơ le nhiệt mà là attomat đấy chứ.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    3
    [IMG]http://data.************/photo/up/5b7118e6891f144e4b103e07cc994bfc.JPG[/IMG]

    A-F01 là CB có tích hợp relay nhiệt, dải điều chỉnh từ 0,16A đến 0,25A. Trong bản vẽ bọn SWF đã gi rõ đặt relay nhiệt là 0,16A

    để có thể trả lời pác về kiểu bảo vệ này em cần cả bản vẽ điều khiển để biết /1.C8 của CB A-F01 qua tiếp điểm 13,14 đi đâu

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    Đây là sơ đồ của pa-lăng điện. Cái này ở chỗ mình xài nhiều. Bạn cuncon xem mạch của nó đã có bảo vệ mất pha chưa? Bạn thử suy nghĩ 2vấn đề này nhé: nếu chỉ 1 trong 3 cầu chì hỏng thì cái gì sẽ bảo vệ các động cơ; 1 trong 3 cầu chì bắt đầu phát nhiệt và tăng điện trở thì hiện tượng gì xảy ra với A-F01.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    1

    để có thể trả lời pác về kiểu bảo vệ này em cần cả bản vẽ điều khiển để biết /1.C8 của CB A-F01 qua tiếp điểm 13,14 đi đâu
    Tiếp điểm /1.C8 của CB A-F01 đóng nguồn cho một con contactor cấp nguồn cho mạch điều khiển.


    Bạn cuncon xem mạch của nó đã có bảo vệ mất pha chưa? Bạn thử suy nghĩ 2vấn đề này nhé: nếu chỉ 1 trong 3 cầu chì hỏng thì cái gì sẽ bảo vệ các động cơ; 1 trong 3 cầu chì bắt đầu phát nhiệt và tăng điện trở thì hiện tượng gì xảy ra với A-F01.
    phần mạch điều khiển đã có thiết bị bảo vệ mất pha rùi bac yakhont ạ. nếu 1 trong 3 cẩu chỉ có vấn đề (mất pha tại nut A-F1) thì theo em động cơ vẫn chạy phà phà nếu con A-F01 không tác động. vậy sao người ta không thiết kế 1 contactor và 1 role nhiệt (chỉnh dòng = dòng làm viêc của motor) như thông thường mà lại lắp // con A-F01 (set dòng =0.16A) với cầu chì A-F1 (50A).
    Em vẫn chưa hiểu lắm về cách tính toán chia dòng bảo vệ trên con A-F01 (motor khoảng 11kW).
    Bác nào biết chỉ em nhiệt tình đi em chậm tiêu lắm.
    Thanks!

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    1
    Trích dẫn Gửi bởi yakhont
    Đây là sơ đồ của pa-lăng điện. Cái này ở chỗ mình xài nhiều. Bạn cuncon xem mạch của nó đã có bảo vệ mất pha chưa? Bạn thử suy nghĩ 2vấn đề này nhé: nếu chỉ 1 trong 3 cầu chì hỏng thì cái gì sẽ bảo vệ các động cơ; 1 trong 3 cầu chì bắt đầu phát nhiệt và tăng điện trở thì hiện tượng gì xảy ra với A-F01.
    Cho tôi hỏi bạn một câu nhé:
    Cầu chì 50A,CB 0,16A mắc song song mà cường độ dòng điện
    I tổng= I1+I2. liệu cái cb đó có bảo vệ được mất pha không [IMG]images/smilies/13.gif[/IMG]

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    5
    Trích dẫn Gửi bởi cuncon
    http://data.************/photo/up/736...6e13c30c35.jpg
    [IMG]http://data.************/photo/up/736e57ef130c2ba598b2c76e13c30c35.jpg[/IMG]
    Dear các pác,
    Em mới thấy kiểu bảo vệ này lần đầu đâm ra hơi théc méc:
    hổng biết bảo vệ này là sao ta sao lại vừa có cầu chì lại vừa có role nhiệt mắc song song ha?
    Cách tính dòng sao để sét con role nhiệt cho đúng ha?[IMG]images/smilies/21[1].gif[/IMG]

    Bác nào gặp rồi bày cho em với.

    Thanks!
    Mình chưa được xem toàn bộ tập bản vẽ tuy nhiên có thể đoán như thế này:
    3 cầu chì để bảo vệ sự cố ngắn mạch, nếu các thiết bị ở phía sau nó bị chập thì cầu chì sẽ cháy.
    Nếu cầu chì cháy rồi thì làm thế nào để báo tín hiệu cầu chì đã cháy. người ta mắc song song với nó một thiết bị bảo vệ quá dòng điện nhưng có dòng danh định rất nhỏ. để khi cầu chì cháy thì dòng tải ( khá lớn sẽ chảy qua cái CB (mà bạn nói là rơ le nhiệt) quá giá trị cài đặt làm nó tác động gủi tiếp điểm di báo tín hiệu hoặc cắt mạch khống chế của thiết bị phía sau cầu chì.
    Nhiều khi người ta không dùng CB mà dùng một loại cầu chì có dòng danh định nhỏ hơn cầu chì chính nhiều nhưng có kèm theo tiếp điểm phụ để báo tín hiệu. đẻ khi cầu chì chính cháy thì cầu chì này cháy theo và báo tín hiệu.

  10. #10
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    5

    Mình chưa được xem toàn bộ tập bản vẽ tuy nhiên có thể đoán như thế này:
    3 cầu chì để bảo vệ sự cố ngắn mạch, nếu các thiết bị ở phía sau nó bị chập thì cầu chì sẽ cháy.
    Nếu cầu chì cháy rồi thì làm thế nào để báo tín hiệu cầu chì đã cháy. người ta mắc song song với nó một thiết bị bảo vệ quá dòng điện nhưng có dòng danh định rất nhỏ. để khi cầu chì cháy thì dòng tải ( khá lớn sẽ chảy qua cái CB (mà bạn nói là rơ le nhiệt) quá giá trị cài đặt làm nó tác động gủi tiếp điểm di báo tín hiệu hoặc cắt mạch khống chế của thiết bị phía sau cầu chì.
    Nhiều khi người ta không dùng CB mà dùng một loại cầu chì có dòng danh định nhỏ hơn cầu chì chính nhiều nhưng có kèm theo tiếp điểm phụ để báo tín hiệu. đẻ khi cầu chì chính cháy thì cầu chì này cháy theo và báo tín hiệu.
    Thanks bac duongpgd! bác giải thích nghe có lý lắm. nhưng nếu chỉ như thế mà tốn 1 con CB (cả triệu đồng) như vậy thì sao không dùng loại khác cho rẻ.

    Thanks anyway!

 

 
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2023 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:52 PM.