    Trạm biến áp - Máy Phát điện

    Hiện tại chổ mình có 01 trạm biến áp 400KVA, tủ ATS, máy phát điện 220KVA (tất cả là thiết bị 3P).
    Điện lưới sau trạm biến áp lâu lâu lại vượt quá 410V làm máy phát điện dự phòng chạy trong khi điện lưới vẫn có -> rất lãng phí. Các PR chỉ giúp cách khắc phục với.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Do lắp đặt hoặc set rơ le không đúng thôi. Người ta chỉ cho chạy máy phát khi thấp áp chứ ai lại cho máy chạy khi quá áp.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    11
    Cũng có thể chứ xí xọn. Nếu ở chỗ bạn ngoc dùng relay bảo vệ cả điện áp cao và điện áp thấp thì vậy là đúng rồi. Tuy nhiên mức 410V thì chỉ mới vượt chưa đến 8%( nếu U đm = 380V) thì chắc là relay chưa được chỉnh định hợp lí. Tớ nghĩ vậy.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Bài viết
    6
    Trích dẫn Gửi bởi Ngoc bvec
    Hiện tại chổ mình có 01 trạm biến áp 400KVA, tủ ATS, máy phát điện 220KVA (tất cả là thiết bị 3P).
    Điện lưới sau trạm biến áp lâu lâu lại vượt quá 410V làm máy phát điện dự phòng chạy trong khi điện lưới vẫn có -> rất lãng phí. Các PR chỉ giúp cách khắc phục với.
    Bắc ghế ngồi hóng Mr/Mrs Cô Nhóc ạ

 

 