đấu nối động cơ điện
e có cái động cơ 3 pha P=7,5Kw vậy thì khi khởi động có cần đấu sao tam giác hay chỉ cần cái át đóng cắt.
e gà mong các bác chỉ giúp
View more the latest threads:
-

Gửi bởi
dpthuy1412
e có cái động cơ 3 pha P=7,5Kw vậy thì khi khởi động có cần đấu sao tam giác hay chỉ cần cái át đóng cắt.
e gà mong các bác chỉ giúp
còn tùy theo tải động cơ của bác là gì , công suất nguồn có đảm bảo khởi động trực tiếp hay không . Với tải thông thường thì bác đấu trực tiếp qua at xem khi khởi động có bị sụt áp không ,nếu sụt áp ko đáng kể thì cho khởi động trực tiếp , nhưng bác nên mắc qua mạch khởi động từ để còn bảo vệ đông cơ .
-

Gửi bởi
dpthuy1412
e có cái động cơ 3 pha P=7,5Kw vậy thì khi khởi động có cần đấu sao tam giác hay chỉ cần cái át đóng cắt.
e gà mong các bác chỉ giúp
P=7,5 mà mở máy chỉ dùng At thui thì quá nguy hiểm ( có lẽ k ai dám làm như vậy đâu )
Cty mình quy định những đ/c trên 4,5kw là phải dùng đến contactor để mở máy rùi . trên cái mạch nài phải có bảo vệ quá tải , bảo vệ ngắn mạch , bảo vệ mất pha . Đó là những cái đơn giản , còn nếu có đk thì bạn cho vào đó cái bảo vệ chống dò nữa thì rất là ok .
Chào bạn nhé !
-
hnay e vùa nắp cái 7,5kw này dùng chạy máy nén khí, e dùng khởi động từ để bật tắt nó nhưng mà chán quá quên cách đấu rùi, ngày xưa có học đấu 1 lần nhưng mà đã lâu lắm ko sờ đến h quên hết, bác nào chỉ em với
( e chỉ nhớ mang máng đấu khởi 380 thì A1 vào 1 pha này và đấu xuống NC của rơle, A2 vào NC của nút ấn, NO của contactor thì vào NO nút ấn )
bác nào chỉ em với e chịu rồi
-
[IMG]http://data.************/photo/up/e7d3d2fd6bed82c9d9c0507b510c1e47.gif[/IMG]
đây bạn nè
OL rơ le nhiệt
PBo Thường đóng
PB1 thường mở
K2 thường hở của K
-
bạn nói cụ thể như kiểu của mình được không, mình gà cái này lắm
mình dốt mình cũng chả mún dấu dốt làm j, các bạn có thể chê nhưng nếu chê thì cố gắng nói cho mình hiểu nha
-
neu chua chac chan thi dung congtacto di,so do don gian ma co gi dau....hay dung khoi dong tu cung duoc......
-
thì mình đang nói là dùng 1 khởi động từ mà, mình thù cứ phải nhìn tạn mắt mí hiểu hihi
-
thì bạn cứ đấu theo thứ tự thôi:
mạch lực: nguồn-áp tô mát- cầu chì-thường đóng của công tắc tơ - role nhiêt-động cơ.
mạch điều khiển: lấy một fa của nguồn điện- cầu chì-thường đóng role nhiệt-thường đóng của nút ấn-thường mở của nút ấn- nguồn vào 220v của công tắc tơ-mát nguồn. cuối cùng đấu thường mở của công tắc tơ song song với thường mở của nút ấn là ok
Còn chọn các thông số thiết bị tốt nhất bạn nên ra cửa hàng bảo tôi có động cơ công suất như thế này và mở máy trực tiếp, ông chọn cho tôi mấy thiết bị thế thôi
-
Mạch điện đây bạn nhé.
Lựa chọn thiết bị thì bạn cần thêm thông tin thì hỏi nhé.[IMG]images/smilies/02.gif[/IMG]
+ 7.5kw có thể mở máy trực tiếp được. lúc này dòng khởi động nó lên khoảng 35-40A trong khoảng 3-7 giây. Nếu nguồn lưới, dây dẫn của bạn nó không đảm bảo thì phải lắp khởi động sao/tam giác. và còn tùy theo tải của bạn là gì? Dưới đây là mạch điện khởi động trực tiếp, nếu bạn dư ngân lượng thì lên lắp mạch sao/tam giác cho đảm bảo. cần thì mình sẽ cho bản vẽ.
chúc thành công[IMG]images/smilies/yoyo70.gif[/IMG]
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2023 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:00 PM.
Review cắt môi bé và giá cắt môi bé tại Đà Nẵng. Ngoài ra, bài viết dưới đây từ đội ngũ bác sĩ của Viện Thẩm Mỹ Viola Eva, sẽ giúp bạn có được thật nhiều kiến thức về cắt môi bé. Mời bạn cùng đọc chi...
Cắt môi bé tại Đà Nẵng - Một trong những dịch vụ phổ biến cho nhu cầu thẩm mỹ