Kết quả 1 đến 9 của 9
  1. #1
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    13

    bảo vệ động cơ thế nào là hợp lý why why why???

    -e có 1 động cơ 5hp =3.75kw , dòng định mức của nó là 7A. dòng lúc nó khởi động là 27A. em chọn cb 10A để bảo vệ cho nó là hợp lý đúng không ạ ? có 1 điều em vẫn băn khoăn : em xem cái đường đặc tính cắt của CB huyn dai 10A thì . cb sẽ cắt nếu dòng là 15A trong vòng 1 phút . dòng 12.5A sẽ là 1.75p' . nếu dòng 25A thì mất 20s để cắt . 30A thì 15s .
    trong khi đó dòng định mức của động cơ chỉ là 7A . Khi nó quá tải dòng sẽ tăng như thế nào ạ ? để cb còn tác động đúng. chứ em thấy dòng tăng gấp 3 lần dòng định mức mà cũng cần tới 20s để cắt . Như thế động cơ có chịu nổi đến khi CB cắt không ạ ? mấy anh có đặc tính quá tải của động cơ không? Khoảng bao nhiêu lâu thì động cơ sẽ cháy ? em cảm ơn rất nhiều .
    - nhân tiện cho em hỏi luôn dùng cái CB nhiệt có tốt không?
    - cái động cơ dùng để tời 1.5kw, em đo dòng khởi động thực tế là 5A. Khi nó kéo tải dòng cũng tăng len tới 5A lun . Nó cũng hay bị cháy?jo e lăp CB 3p 5A cho nó thi có bảo vệ được nó không????
    +++---o0o---+++
    đặc tính của CB huyn dai

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    bạn dùng Cb là cảm biến hả??? theo minh nên dung 1 bộ khởi động từ lắp 1 cái role nhiệt 10a xoay rơle về 7a thôi như vậy tốt hơn. dùng cái Cb 5a thì no nhẩy liên tục rồi
    Lê Duy sửa chữa động cơ điện tại hp
    0988132032

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    nhưng mình tính ra dòng tải định mức của động cơ 1.5kw chi có 2.8 A thui . nếu cứ để cho nó chạy lên 5A thì có sao hk . vấn đề là nó hay bị cháy , mình dùng cb5A nó sẽ ngắt ah. nếu dùng role 7A thi so kung hk bao vệ được vì so với dòng định mưc là 2.8 A thì nó cũng gấp 3 lan rồi còn j

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    4
    Trích dẫn Gửi bởi duonghuyhoang
    nhưng mình tính ra dòng tải định mức của động cơ 1.5kw chi có 2.8 A thui . nếu cứ để cho nó chạy lên 5A thì có sao hk . vấn đề là nó hay bị cháy , mình dùng cb5A nó sẽ ngắt ah. nếu dùng role 7A thi so kung hk bao vệ được vì so với dòng định mưc là 2.8 A thì nó cũng gấp 3 lan rồi còn j
    mình thấy trên bạn viết bạn có 1 con 3,7 thi dùng rơ le 7a
    con 1,5 cua bạn dung con 5a nhưng bạn xem trên mác động cơ đó xem dòng chịu đc cua no la nhiêu thì đặt bằng trị số đó

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    Trích dẫn Gửi bởi leduy_hp
    mình thấy trên bạn viết bạn có 1 con 3,7 thi dùng rơ le 7a
    con 1,5 cua bạn dung con 5a nhưng bạn xem trên mác động cơ đó xem dòng chịu đc cua no la nhiêu thì đặt bằng trị số đó
    nhưng jo động cơ của mình cũ rồi ,mất mác làm sao biết được đây. mình định lắp 1 khởi động từ cho cái động cơ tời 1.5kw nhưng sợ nó sẽ nhảy liện tục? với lại cái động cơ nhỏ này có nhất thiết phải lắp khởi động từ không??? chỉ lắp 1 mình CB 5A cho nó có được không? và còn nữa dùng CB nhiệt không lợi bằng dùng khởi động từ ah?

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    lợi hơn nhưng cũng quan tâm đến vấn đề tài chính nưa

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    Trích dẫn Gửi bởi duonghuyhoang
    nhưng jo động cơ của mình cũ rồi ,mất mác làm sao biết được đây. mình định lắp 1 khởi động từ cho cái động cơ tời 1.5kw nhưng sợ nó sẽ nhảy liện tục? với lại cái động cơ nhỏ này có nhất thiết phải lắp khởi động từ không??? chỉ lắp 1 mình CB 5A cho nó có được không? và còn nữa dùng CB nhiệt không lợi bằng dùng khởi động từ ah?
    Hi bạn!
    Khởi động từ để đóng ngắt chứ không phải bảo vệ. Để bảo vệ người ta lắp Relay nhiệt.

    CB nhiệt = CB + relay nhiệt (Không có khởi động từ) --> không có on/off bằng điện được (thông qua contac...). Còn bảo vệ thì như relay nhiệt + CB

    Một điều không có gì phải bàn cải khi motor có dòng hoạt động quá cao so với định mức (quá tải vượt mức) đó là --> Thay motor (Ngoại trừ lỗi cơ khí)

    Name: Nguyễn Quốc Đạt
    Add: Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh
    Tel: 098.9726399
    Web: www.todayelectric.com
    Yahoo: todayelectric2012

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    4
    Trích dẫn Gửi bởi duonghuyhoang
    -e có 1 động cơ 5hp =3.75kw , dòng định mức của nó là 7A. dòng lúc nó khởi động là 27A. em chọn cb 10A để bảo vệ cho nó là hợp lý đúng không ạ ? có 1 điều em vẫn băn khoăn : em xem cái đường đặc tính cắt của CB huyn dai 10A thì . cb sẽ cắt nếu dòng là 15A trong vòng 1 phút . dòng 12.5A sẽ là 1.75p' . nếu dòng 25A thì mất 20s để cắt . 30A thì 15s .
    trong khi đó dòng định mức của động cơ chỉ là 7A . Khi nó quá tải dòng sẽ tăng như thế nào ạ ? để cb còn tác động đúng. chứ em thấy dòng tăng gấp 3 lần dòng định mức mà cũng cần tới 20s để cắt . Như thế động cơ có chịu nổi đến khi CB cắt không ạ ? mấy anh có đặc tính quá tải của động cơ không? Khoảng bao nhiêu lâu thì động cơ sẽ cháy ? em cảm ơn rất nhiều .
    - nhân tiện cho em hỏi luôn dùng cái CB nhiệt có tốt không?
    - cái động cơ dùng để tời 1.5kw, em đo dòng khởi động thực tế là 5A. Khi nó kéo tải dòng cũng tăng len tới 5A lun . Nó cũng hay bị cháy?jo e lăp CB 3p 5A cho nó thi có bảo vệ được nó không????
    +++---o0o---+++
    đặc tính của CB huyn dai
    Vài điều cần trao đổi với bạn:
    - Rơ-le nhiệt(rời hoặc hợp bộ trong CB) là khí cụ điện dùng để bảo vệ quá tải dài hạn. Vì vậy, nó có đặc tính như vậy là đúng, không có gì phải boăn khoăn.
    - Động cơ quá tải có muôn hình vạn dạng, muốn biết đặc tính chỉ có cách theo dõi từng trường hợp cụ thể. Chỉ có điều chung nhất là dòng điện sẽ tăng, để lâu mà bảo vệ không tác động thì xì khói.
    - Động cơ 2HP mà dòng tải 5A thì 99% là quá tải nặng, cháy là đúng. Muốn bảo vệ động cơ phải xem dòng định mức ghi trên nhãn mà làm căn cứ chỉnh định rơ-le nhiệt.
    - "Khởi động từ" là từ dùng để chỉ contactor + rơ-le nhiệt. CTT là khí cụ đóng cắt, RL nhiệt là khí cụ bảo vệ.
    - Mỗi bài chỉ đăng ở 1 mục thôi, cẩn thận không bị leo cột điện đấy.

  9. #9
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    3
    Trích dẫn Gửi bởi leduy_hp
    bạn dùng Cb là cảm biến hả??? theo minh nên dung 1 bộ khởi động từ lắp 1 cái role nhiệt 10a xoay rơle về 7a thôi như vậy tốt hơn. dùng cái Cb 5a thì no nhẩy liên tục rồi
    Lê Duy sửa chữa động cơ điện tại hp
    0988132032
    ở trong miền nam thì áptomat được gọi là CB bạn à

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2023 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:13 AM.