    Chọn Contactor cho mạch khởi động như thế nào

    Mình có một cái mạch khởi động (gồm cả S/D ,DOL ,VSD) như trong hình sau , biết được CB nhưng không biết phải chọn contactor và biến tần như thế nào .Mình rất mong được sự trợ giúp của các bạn :


  2. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    3
    S/D chắc là star- delta.
    Thế còn khởi động DOL và VSI là khởi động gì vậy bác :-?

  3. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi th037
    Mình có một cái mạch khởi động (gồm cả S/D ,DOL ,VSD) như trong hình sau , biết được CB nhưng không biết phải chọn contactor và biến tần như thế nào .Mình rất mong được sự trợ giúp của các bạn :

    Để chọn cho chính xác thì bạn cần có công suất của từng tải tiêu thụ bạn ah.Chứ chọn theo CB kiểu đó chỉ là giải pháp tình thế thôi.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    Trích dẫn Gửi bởi vumanhnghia
    S/D chắc là star- delta.
    Thế còn khởi động DOL và VSI là khởi động gì vậy bác :-?
    DOLirect Online là khởi động trực tiếp.
    VFD :Variable Frequency Dive là khởi động bằng biến tần bác ạ!chứ không phải VFI như bác viết đâu.
    To bác vuminhnghia!
    Bác đưa ra cái single line chung chung quá! Ai mà giúp được bác.
    Bác nên cho thông số công suất của từng tải thì mọi người mới chọn đúng cho bác được.
    Khi có P,U,Cos phi của tải rồi thì sẽ tính ra được dòng của nó và chọn contactor thôi!
    Tuy nhiên trong mạch SD có hai cách để chọn contactor và relay nhiệt.Điều này nó sẽ phụ thuộc vào kiểu đấu dây là type 1 hay type 2 bác ạ!

  5. #5
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi vumanhnghia
    S/D chắc là star- delta.
    Thế còn khởi động DOL và VSI là khởi động gì vậy bác :-?
    DOL =Direct Online
    VSD = Variable Speed drive
    +++---o0o---+++
    Trích dẫn Gửi bởi hiepga789
    DOLirect Online là khởi động trực tiếp.
    VFD :Variable Frequency Dive là khởi động bằng biến tần bác ạ!chứ không phải VFI như bác viết đâu.
    To bác vuminhnghia!
    Bác đưa ra cái single line chung chung quá! Ai mà giúp được bác.
    Bác nên cho thông số công suất của từng tải thì mọi người mới chọn đúng cho bác được.
    Khi có P,U,Cos phi của tải rồi thì sẽ tính ra được dòng của nó và chọn contactor thôi!
    Tuy nhiên trong mạch SD có hai cách để chọn contactor và relay nhiệt.Điều này nó sẽ phụ thuộc vào kiểu đấu dây là type 1 hay type 2 bác ạ!
    Có phải là tính theo công thức này không nhỉ:

    I= P/(1.7*380*cosFi)

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    Trích dẫn Gửi bởi th037
    DOL =Direct Online
    VSD = Variable Speed drive
    +++---o0o---+++


    Có phải là tính theo công thức này không nhỉ:

    I= P/(1.7*380*cosFi)
    Tính như vậy sao được, tính như bạn thì chỉ ra được dòng điện định mức thôi, để tính được công suất điện và dòng điện tiêu thụ thì bạn cần biết hiệu suất của động cơ đó nữa.
    P1=Pdm/n
    [IMG]images/smilies/02.gif[/IMG]

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    Trích dẫn Gửi bởi th037
    DOL =Direct Online
    VSD = Variable Speed drive
    +++---o0o---+++


    Có phải là tính theo công thức này không nhỉ:

    I= P/(1.7*380*cosFi)
    Đúng nếu U=380V .Nếu mạng điện của bác là 220V bác cũng phang 380V sai bác ạ.Vậy nên cần chú ý tới U nghe bác!
    Em chỉ biết công tính dòng định mức của động cơ 3 phase là:
    Idm=P/(căn 3*Udm*cosfi) thì nó sẽ ra dòng định mức của động cơ.
    Khi tính được dòng định mức của nó rồi thì tiến hành chọn contactor thôi! Nên chọn hệ số từ 1.2 tới 1.5 lần dòng tính toán bác ạ!
    Khi biết chắc chắn tải của nó là động cơ rotor lồng sóc hay rotor dây quấn, từ đó bác sẽ có phương pháp để lựa chọn contactor loại AC2,AC3 hay AC4 cho phù hợp với kinh tế và kỹ thuật.
    Còn relay nhiệt thì chọn có dải điều chỉnh dòng same same với dòng tính toán.(Miễn sao nó bảo vệ được khi động cơ quá tải,chứ đừng chọn cao quá mà khi ĐC khét rồi mà relay nhiệt chưa trip là nguy)
    hihi...

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    1
    Trích dẫn Gửi bởi hiepga789
    Đúng nếu U=380V .Nếu mạng điện của bác là 220V bác cũng phang 380V sai bác ạ.Vậy nên cần chú ý tới U nghe bác!
    Em chỉ biết công tính dòng định mức của động cơ 3 phase là:
    Idm=P/(căn 3*Udm*cosfi) thì nó sẽ ra dòng định mức của động cơ.
    Khi tính được dòng định mức của nó rồi thì tiến hành chọn contactor thôi! Nên chọn hệ số từ 1.2 tới 1.5 lần dòng tính toán bác ạ!
    Khi biết chắc chắn tải của nó là động cơ rotor lồng sóc hay rotor dây quấn, từ đó bác sẽ có phương pháp để lựa chọn contactor loại AC2,AC3 hay AC4 cho phù hợp với kinh tế và kỹ thuật.
    Còn relay nhiệt thì chọn có dải điều chỉnh dòng same same với dòng tính toán.(Miễn sao nó bảo vệ được khi động cơ quá tải,chứ đừng chọn cao quá mà khi ĐC khét rồi mà relay nhiệt chưa trip là nguy)
    hihi...
    Tôi tính theo điện áp dây 380V của mạng điện 3 pha !
    Cảm ơn bác vì bác rất nhiệt tình giải đáp

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    7
    Trích dẫn Gửi bởi hiepga789
    Đúng nếu U=380V .Nếu mạng điện của bác là 220V bác cũng phang 380V sai bác ạ.Vậy nên cần chú ý tới U nghe bác!
    Em chỉ biết công tính dòng định mức của động cơ 3 phase là:
    Idm=P/(căn 3*Udm*cosfi) thì nó sẽ ra dòng định mức của động cơ.
    Khi tính được dòng định mức của nó rồi thì tiến hành chọn contactor thôi! Nên chọn hệ số từ 1.2 tới 1.5 lần dòng tính toán bác ạ!
    Khi biết chắc chắn tải của nó là động cơ rotor lồng sóc hay rotor dây quấn, từ đó bác sẽ có phương pháp để lựa chọn contactor loại AC2,AC3 hay AC4 cho phù hợp với kinh tế và kỹ thuật.
    Còn relay nhiệt thì chọn có dải điều chỉnh dòng same same với dòng tính toán.(Miễn sao nó bảo vệ được khi động cơ quá tải,chứ đừng chọn cao quá mà khi ĐC khét rồi mà relay nhiệt chưa trip là nguy)
    hihi...

    Bác nói cũng có lý nhung chính xác hơn là chọn hệ số từ 1.25-1.5 chứ không phải là 1.2 tới 1.5
    bác ạk!!![IMG]images/smilies/2.gif[/IMG]

  10. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    Trích dẫn Gửi bởi quockiem

    Bác nói cũng có lý nhung chính xác hơn là chọn hệ số từ 1.25-1.5 chứ không phải là 1.2 tới 1.5
    bác ạk!!![IMG]images/smilies/2.gif[/IMG]
    Theo mình nghĩ thì chọn công tắc từ bằng với dòng tính toán là được rồi.Đâu nhất thiết phải nhân hệ số lớn dữ vậy.

 

 
Trang 1 của 5 123 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2024 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:59 PM.