Trang 1 của 4 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 34
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2

    Khởi động Y tam giác

    Công ty mình lâu nay khởi động trực tiếp cho động cơ 75kw.
    -Cho mình hỏi là khởi động trực tiếp như thế có ảnh hưởng gì không?
    -Động cơ như thế thì có nên khởi động bằng Y tam giác không?
    Nếu khởi động bằng Y tam giác thì tính toán gúp mình chọn rơ le nhiệt , contactor (và các thiết bị mạch điều khiển nữa thì càng tốt )
    mình cảm ơn nhiều.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    Khởi động Y tam giác cũng ok mà

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    Trích dẫn Gửi bởi amokachi
    Công ty mình lâu nay khởi động trực tiếp cho động cơ 75kw.
    -Cho mình hỏi là khởi động trực tiếp như thế có ảnh hưởng gì không?
    -Động cơ như thế thì có nên khởi động bằng Y tam giác không?
    Nếu khởi động bằng Y tam giác thì tính toán gúp mình chọn rơ le nhiệt , contactor (và các thiết bị mạch điều khiển nữa thì càng tốt )
    mình cảm ơn nhiều.
    sơ đồ bạn xem trong quyển truyền động điện có mà![IMG]images/smilies/1.gif[/IMG][IMG]images/smilies/1.gif[/IMG][IMG]images/smilies/1.gif[/IMG]

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    4
    Trích dẫn Gửi bởi caothebac
    sơ đồ bạn xem trong quyển truyền động điện có mà![IMG]images/smilies/1.gif[/IMG][IMG]images/smilies/1.gif[/IMG][IMG]images/smilies/1.gif[/IMG]
    Bạn có sách đó không shera mình với

  5. #5
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    3
    Trích dẫn Gửi bởi amokachi
    Công ty mình lâu nay khởi động trực tiếp cho động cơ 75kw.
    -Cho mình hỏi là khởi động trực tiếp như thế có ảnh hưởng gì không?
    -Động cơ như thế thì có nên khởi động bằng Y tam giác không?
    Nếu khởi động bằng Y tam giác thì tính toán gúp mình chọn rơ le nhiệt , contactor (và các thiết bị mạch điều khiển nữa thì càng tốt )
    mình cảm ơn nhiều.
    -khởi động trực tiếp thì dòng khởi động sẽ lớn có thể gây sụt áp làm các thiết bị khác không khởi động được hoặc khởi động chậm chạp.
    - khởi động sao-tamgiac làm giảm dòng khởi động xuống 3 lần,nhưng momen mở máy cũng giảm.
    -bạn có thể tính dòng làm việc max của động cơ rồi lựa chọn thiết bị
    (sơ đồ khởi động sao-tamgiac lên goole search)
    đây là ý kiến của mình,mong các bác chỉ giáo[IMG]images/smilies/yoyo70.gif[/IMG]

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi amokachi
    Công ty mình lâu nay khởi động trực tiếp cho động cơ 75kw.
    -Cho mình hỏi là khởi động trực tiếp như thế có ảnh hưởng gì không?
    -Động cơ như thế thì có nên khởi động bằng Y tam giác không?
    Nếu khởi động bằng Y tam giác thì tính toán gúp mình chọn rơ le nhiệt , contactor (và các thiết bị mạch điều khiển nữa thì càng tốt )
    mình cảm ơn nhiều.
    bạn nên khởi động Y- tam giác đối với động cơ từ 15KW trở lên sẻ tốt hơn . giảm được dòng khởi động , ko gây ảnh hưởng xấu đến mạng điện cũng như các thiết bị điện khác. đồng thời củng tăng tuổi thọ của động cơ.
    sơ đồ đấu Y-tam giác thì có trong rất nhiều tài liệu mà bạn có thể dể dàng tìm được
    đối với động cơ 75kw (3 pha 380-440 VAC) thì bạn dùng 3 contactor . 1 contactor 105A relay nhiệt 65-95A . 1 contactor cho (Y) 65A . 1 contactor cho tam giác 105A . bạn chọn MCCB 300A là đc.
    mình có bảng lựa chọn contactor, relay nhiệt và MCCB của Fuji theo công suất động cơ bằng 2 cách DOL hoặc Y-tam giác
    nếu bạn cần thì liên hệ với mình nhé.

    Mr.Bảo
    0968 010 585

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    Mình thấy dạo này xí nghiệp ngta khởi động qua biến tần không àh

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    up cho bác, chúc bác bán đắt hàng.

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    khởi động bằng biến tần thì tốt hơn nhưng giá thành cao hơn.

  10. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    4
    Up giúp, sau vào ủng hộ tớ với nhé

 

 
Trang 1 của 4 123 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2023 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:04 PM.