    hệ thống báo cháy thường nohmi báo cháy giả

    Em chào các anh chị ạ!
    tình hình là em mới tham gia bảo trì hệ thống báo cháy. hiện tại hệ thống báo cháy bên em đang bảo trì là hệ thống nohmi 50 kênh. hiện giờ có 1 zone đang bị lỗi báo cháy giả. em đo điện áp tại đầu báo thì chỉ đươc có 3v. nếu tháo chân L không kết nối thì em đo trực tiếp được 24v.
    các anh chị cho em lời khuyên trợ giúp cho vấn đề này với ạ.
    em xin cảm ơn!!!
    mail của em là: duongtranepu@gmail.com

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    1
    Trích dẫn Gửi bởi duongtranepu
    Em chào các anh chị ạ!
    tình hình là em mới tham gia bảo trì hệ thống báo cháy. hiện tại hệ thống báo cháy bên em đang bảo trì là hệ thống nohmi 50 kênh. hiện giờ có 1 zone đang bị lỗi báo cháy giả. em đo điện áp tại đầu báo thì chỉ đươc có 3v. nếu tháo chân L không kết nối thì em đo trực tiếp được 24v.
    các anh chị cho em lời khuyên trợ giúp cho vấn đề này với ạ.
    em xin cảm ơn!!!
    mail của em là: duongtranepu@gmail.com
    Chào bạn duongtranepu,
    Bạn nói như vậy thì chung quá bạn ạ.
    Hiện tại hệ thống của bạn gồm những thiết bị gì? Bạn hãy nói qua về hệ thống hoặc có bản vẽ hệ thống thì up lên cho anh em coi thử.
    Nếu bạn cần hỗ trợ có thể mail cho mình: ngochiep.me@gmail.com hoặc alo: 0941106142. Mình ở Hà Nôi.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    7
    Trích dẫn Gửi bởi duongtranepu
    Em chào các anh chị ạ!
    tình hình là em mới tham gia bảo trì hệ thống báo cháy. hiện tại hệ thống báo cháy bên em đang bảo trì là hệ thống nohmi 50 kênh. hiện giờ có 1 zone đang bị lỗi báo cháy giả. em đo điện áp tại đầu báo thì chỉ đươc có 3v. nếu tháo chân L không kết nối thì em đo trực tiếp được 24v.
    các anh chị cho em lời khuyên trợ giúp cho vấn đề này với ạ.
    em xin cảm ơn!!!
    mail của em là: duongtranepu@gmail.com
    đo tại đầu báo zone đó chỉ có 3v thì nó đang chập rồi , có thể có 1 hoặc 1 số đầu báo tại zone đó bị rồi , hoặc đường dây bị chạm chập đâu đó . cách tốt nhất là cách ly và kiểm tra thông mạch thôi .

    Trích dẫn Gửi bởi kidder_knight
    Chào bạn duongtranepu,
    Bạn nói như vậy thì chung quá bạn ạ.
    Hiện tại hệ thống của bạn gồm những thiết bị gì? Bạn hãy nói qua về hệ thống hoặc có bản vẽ hệ thống thì up lên cho anh em coi thử.
    Nếu bạn cần hỗ trợ có thể mail cho mình: ngochiep.me@gmail.com hoặc alo: 0941106142. Mình ở Hà Nôi.
    chủ thớt nói như vậy là rõ rồi mà chung chung gì nữa bạn , họ nói là chập zone đó , zone đó bị sụt áp , mà trên zone đó có những thiết bị gì ? theo bạn trên 1 zone của trung tâm báo cháy có những thiết bị gì ?

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    7
    Trích dẫn Gửi bởi trinhhadem
    đo tại đầu báo zone đó chỉ có 3v thì nó đang chập rồi , có thể có 1 hoặc 1 số đầu báo tại zone đó bị rồi , hoặc đường dây bị chạm chập đâu đó . cách tốt nhất là cách ly và kiểm tra thông mạch thôi .

    Em nghĩ người như bác trinhhadem nói là đúng đó ạ.
    Bạn duongtranepu thử làm như bác trinhhadem góp ý xem sao ạ.
    Có thông tin gì thì viết lên cho anh em học hỏi kinh nghiêm nhé.

    chủ thớt nói như vậy là rõ rồi mà chung chung gì nữa bạn , họ nói là chập zone đó , zone đó bị sụt áp , mà trên zone đó có những thiết bị gì ? theo bạn trên 1 zone của trung tâm báo cháy có những thiết bị gì ?
    Em thấy bác trinhhadem nói đúng ạ.
    Quả người ta nói không có sai: "Gừng càng già càng cay" ạ.
    Bác trinhhadem là quản lý có khác, kinh nghiệm đầy mình ạ.
    Em mới vào nghề, bác trinhhadem có tài liệu thì bác gửi vào mail: ngochiep.me@gmail.com cho em xin để đọc và học hỏi kinh nghiệm của bác ạ. Em cám ơn bác.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    5
    em cảm ơn các bác nhiều ạ.
    em cũng nghĩ là chập dây. vì em đo trở còn có 130 ôm các bác ạ. khổ nỗi khu vực đó cao quá. mà lại vướng các thiết bị nên chửa xử lý được.
    khi nào khắc phục được sự cố em sẽ post cho các bác.
    trươc sự cố này có trường hợp báo cháy giả nhưng không sụt áp mà bị đấu ngược chân L,C tại một số đầu báo( hàng nohmi). em đấu lại thì hết. các bác cho em ya kiến về cách sử lý như thế có đúng không ạ.
    em mới làm cái này lần đầu tiên. mong các bác chỉ giáo thêm ạ

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    4
    Trích dẫn Gửi bởi kidder_knight
    Em thấy bác trinhhadem nói đúng ạ.
    Quả người ta nói không có sai: "Gừng càng già càng cay" ạ.
    Bác trinhhadem là quản lý có khác, kinh nghiệm đầy mình ạ.
    Em mới vào nghề, bác trinhhadem có tài liệu thì bác gửi vào mail: ngochiep.me@gmail.com cho em xin để đọc và học hỏi kinh nghiệm của bác ạ. Em cám ơn bác.
    cảm ơn bạn đã quá đề cao mình rồi , mình chỉ nói theo những gì mình suy luận ra thôi. còn tài liệu thì thật lòng là mình ko còn tài liệu gì hết bởi vì cái ổ cứng nó ra đi và tài liệu cũng đi theo rồi giờ chỉ còn kiến thức trong đầu mình giúp được gì thì giúp thôi à

    Trích dẫn Gửi bởi duongtranepu
    em cảm ơn các bác nhiều ạ.
    em cũng nghĩ là chập dây. vì em đo trở còn có 130 ôm các bác ạ. khổ nỗi khu vực đó cao quá. mà lại vướng các thiết bị nên chửa xử lý được.
    khi nào khắc phục được sự cố em sẽ post cho các bác.
    trươc sự cố này có trường hợp báo cháy giả nhưng không sụt áp mà bị đấu ngược chân L,C tại một số đầu báo( hàng nohmi). em đấu lại thì hết. các bác cho em ya kiến về cách sử lý như thế có đúng không ạ.
    em mới làm cái này lần đầu tiên. mong các bác chỉ giáo thêm ạ
    hiện tại chỉ còn cách là đi từng đầu báo mà tháo ra, rồi đo lại tổng trở đường dây nếu còn bị thì là đường dây , nếu ko bị thì kiểm tra đầu báo rồi gắn lên . lưu ý khi tháo đầu báo ra có 1 só nhà thi công họ nối dây thông qua đầu báo bạn phải để ý chứ ko tháo 1 đầu báo ra là các đầu khác vô tác dụng , bởi vậy bạn phải nối dây lại nhé .

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jan 2016
    Bài viết
    4
    thân gửi toàn thể anh em!!
    hôm nay mình đã sửa chữa xong vấn đề báo cháy giả mà mình đã nêu.
    lý do báo cháy giả:
    chập dây chân l và c
    sau khi cô lập từng vùng mình đã tìm ra đoạn dây bị chập, thay thế và hệ thống đax hoạt động bình thường
    anh em nào có vấn đề gì nêu ra để anh em cùng góp ý nhé

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRẦN GIA Cung cấp các giải pháp chống sét trực tiếp, chống sét lan truyền & vật tư thiết bị hệ thống tiếp địa.
    - Chống sét trực tiếp.
    + Bao gồm kim thu sét theo công nghệ phòng điện sớm như Kim chống sét Stormaster, Kim thu sét Liva, Kim thu sét Cirprotec, Kim thu sét Ingesco, kim thu sét cổ điển có cải tiến hoặc hệ thống kim Franklin,...
    + Dây thoát sét sử dụng bằng đồng, kẽm, hoặc dạng lập là 25x3mm,...Đối với những công trình có yêu cầu cao sử dụng cáp thoát sét chống nhiễu
    + Thiết bị đếm sét sẽ tự động nhảy sau mỗi lần sét đánh
    + Cột đỡ kim thu sét
    + Bộ định vị cáp thoát sét và kết cấu công trình
    + Hộp kiểm tra điện trở tiếp địa bằng Inox hoặc thép sơn tĩnh điện
    - Chống sét lan truyền.
    + Chống sét đánh lan truyền qua đường nguồn điện 01 & 03 pha; của các hãng nổi tiếng như Lpi-Úc, Obo-Đức, Cirprotec-Tây Ban Nha
    + Chống sét đánh lan truyền qua đường tín hiệu, dữ liệu, tel, fax, mạng lan,...
    - Hệ thống tiếp địa với trị số đạt yêu cầu.
    + Cọc tiếp địa thép mạ đồng, bọc đồng & đồng nguyên chất (điện cực thẳng đứng)
    + Điện cực nằm ngang sử dụng dây đồng trần, thanh đồng, thanh thép
    + Liên hết điện cực nằm ngang & điện cực thẳng đứng bằng mối hàn hóa nhiệt hoặc kẹp tiếp địa
    + Sử dụng hóa chất làm giảm và ổn định điện trở đất, chúng còn có các chất ức chế chống ăn mòn các điện cực
    + Đẳng thế giữa các hệ thống tiếp địa với nhau
    Bạn cần thêm thông tin chi tiết xin liên hệ
    CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRẦN GIA
    Add: Số 84/102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
    Tel: 04366528821 Fax: 0435764047
    Site: http://chongsettoandien.com/
    Mobile: 094 424 91 91 Email: jsctrangia@gmail.com

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2024 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:07 PM.