    ae trợ giúp hệ thống chửa cháy tự động với...

    mới vào cty làm xếp giao công trình chửa cháy tự động kết hợp báo cháy ae nào có kinh nghiệp về phần này cho e hỏi với.
    1/ cách lắp đặt máy bơm áp và các van điện từ
    2/trên hệ thống đường ống có van xả khí
    3/đấu hệ thống chửa cháy vào tủ báo cháy...
    e cám ơn nhiều ạ
    a e cần files thi e gui cho ạ
    [IMG]images/smilies/yoyo70.gif[/IMG]

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    máy bơm áp thì lắp đặt bình thường thôi
    đường hút : luppe, y lọc, giảm rung, van mồi nước, đồng hồ đo lưu lượng hút
    đường đẩy : giảm rung, van 1 chiều, van khóa, đồng hồ áp lực, công tắt áp xuất
    van điện từ thì thường lắp cho hệ màn ngăn, hay hệ chữa cháy khí
    công tắt dòng chảy thì xem như 1 đầu báo cháy đấu vào hệ thống báo cháy
    van xã khí thì đặt nơi cao nhất của đường ống trục đứng, tầng thì nơi xa nhất và cao nhất

    thế là xong, đơn giản quá mà