    Khởi động động cơ đồng bộ nhưng không vào đồng bộ được

    Công ty tôi có khá nhiều động cơ đồng bộ công suất lớn từ 1000kW đến 2800kW-6kV. Trong nhiều năm vận hành tôi thấy có hiện tượng thỉnh thoảng các động cơ khởi động nhưng không vào đồng bộ được, dòng điện động cơ cao. Nhưng sau khi ngừng máy và cho khởi động lại thì lại chạy bình thường như chưa có chuyện gì sảy ra.
    Các bác có kinh nghiệm trong vụ này có thể cho ý kiến, xin trân trọng cám ơn.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Chào bạn! Bạn nói rõ hơn được không, tình trang đ/c tự khởi động lại sau khi mất lưới hay là tình trạng khởi động tùy thuộc vào nv vận hành.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    7
    Vấn đề là pác vào đồng bộ bằng cách nào? Điều khiển kích thích thời điểm đó bằng cách nào?

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    4
    Trích dẫn Gửi bởi quocthai
    Vấn đề là pác vào đồng bộ bằng cách nào? Điều khiển kích thích thời điểm đó bằng cách nào?
    Động cơ khởi động bằng cách đóng điện trực tiếp vào lưới 6kV( không qua kháng). Còn kích từ rô to thì dùng chỉnh lưu cầu 3 pha, có 1 mạch đo độ rộng nửa bước sóng điện áp rô to ( bằng cách lấy mẫu đồng bộ đưa đến tạo sóng răng cưa và so sánh với điện áp chuẩn) để chọn thời điểm đóng kích từ. Trong quá trình khởi động không đồng bộ thì có mạch dập từ để xử lý điện áp cảm ứng rô to khỏi quá áp đồng thời hỗ trợ khởi động.

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2023 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:29 PM.