    Theo mình đoán là "1 và "chỉ "1 mà thôi" ( vào cho nó rôm rả ấy mà ,và mình vừa bốc khối lượng xong,mình chọn 1ptc->sài cùng nó là ztc...chạm đất,còn MtC->đo lường) không bik mình đoán đúng không?

  3. #3
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    326
    Câu hỏi này là gì, MCT : máy cắt tổng, PCT : chưa hiểu

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    4
    MCT: biến dòng đo lường,PCT biến dòng bảo vệ

  5. #5
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi khanhlinh
    Câu hỏi này là gì, MCT : máy cắt tổng, PCT : chưa hiểu
    Ko biết thì thưa thớt...
    ko biết mà cũng nói là MCT là máy cắt tổng pó tay.
    MCT là biến dòng đo lường tiếng tây nó gọi là Measuring Current Transformer
    PCT là loại dùng cho bảo vệ,tây nó gọi là Protection Current Transformer.
    Như vậy trong tủ điện tổng 3 pha của bác gì đó nếu có dùng đo lường thì có thể dùng 3 cục MCT.Nếu có dùng cho rơ le bảo vệ quá dòng và rơ le chạm đất thì phải dùng tới 4 cục PCT mới được nếu là mạng 3pha 4 dây.
    nếu mạng 3pha 3 dây có dùng rơ le chạm đất thì chỉ cần 3 cục MCT thôi.
    thây câu hỏi của chủ thớt hỏi chung chung quá,khó hình dung quá em mới chả lời được có thế thôi.
    [IMG]images/smilies/21[1].gif[/IMG]

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    Trích dẫn Gửi bởi hoangdkt28aqn
    cho minh hỏi nhé
    - MCT là 3 cái.
    - PCT: 4 cái cho relay bảo vệ

  7. #7
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    66
    Có thể dùng nhiều hơn 1 bộ:
    VD :
    1 bộ cho hệ đo lường.
    1 bộ cho hệ over current thường là PCT.
    1 bộ cho hệ EFR thường cũng là PCT.
    chưa kể ACB thường tích hợp sẵn 1 bộ nữa cho chính nó.

    vậy nhiều hơn 1 chưa nhỉ

  8. #8
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0
    MCT dùng cho chỉ báo và đo đếm điện năng.
    PCT dùng cho relay bảo vệ quá dòng, bảo vệ chạm đất
    ZCT (biến dòng thứ tự không) dùng cho relay bảo vệ dòng rò.

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    Trích dẫn Gửi bởi eocr
    Có thể dùng nhiều hơn 1 bộ:
    VD :
    1 bộ cho hệ đo lường.
    1 bộ cho hệ over current thường là PCT.
    1 bộ cho hệ EFR thường cũng là PCT.
    chưa kể ACB thường tích hợp sẵn 1 bộ nữa cho chính nó.

    vậy nhiều hơn 1 chưa nhỉ
    Đã xài Over current thì bắt buộc phải xài PCT chứ bác Sỹ!
    Nếu bác xài OCR và EFR trong mạng 3P4W thì bác có thể xài 4 cục PCT cho cả hai là quá đủ rồi.Chẳng ai lại xài 3 cục PCT cho OCR,rồi lại xài 4 cục riêng cho EFR cả.

  10. #10
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    36
    Nếu tủ điện tổng của bạn có bảo vệ : over current & EFR thì bạn dùng 4 PCT và 3 MCT cho đo lường là đủ rồi. Còn nếu tủ của bạn có thêm tụ bù thì bạn phải thêm 1MCT cho bộ điều khiển tụ bù nưa .Nhưng PCT và MCT phải chọn tương ứng vói dòng điện của tủ điện nữa (đừng quên).

 

 
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2018 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 08:43 AM.