    Giúp đỡ em về dây nguồn cho nhà 2 tầng

    Các bác cho em hỏi tý,tình hình nhà em đang xây nhà ở dân dụng 2 tầng,mỗi tầng gồm 3 phòng,em dự tính lắp cái tủ điện âm tường đặt được 6 át để tiện sử dụng và sữa chữa,ở trong nhà em đi dây 2.5 hết,trừ dây bóng và các tải khác như quạt là 1.5.Cũng đã rải hết các phòng rồi,nhưng em có băn khoăn về vấn đề dây nguồn ở cột điện vào trong nhà,em tham khảo rất kỹ và nhiều người thợ điện cũng tư vấn cho em là nên đi dây 4.0 từ cột điện vào át tổng đặt ở trong nhà,nhưng em nghĩ có lẽ chỉ cần đi 1 dây 2.5 dây nguồn vào là được rồi,nếu ko được thì đi 2 dây 2.6 ở át tổng từ trong nhà rồi ra đến cột điện cắt dây chia ra 2 nguồn nối tiếp dây của điện lực là được chứ cần gì phải tốn kém các bác nhỉ,chả ai đi dây 4.0 dây nguồn xuống trong nhà cả đúng ko các bác?

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    4
    Hì hì, thợ điện nói đúng đấy, dây trục từ cột vào nhà nên => 4 mm2

 

 