Kết quả 1 đến 9 của 9
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    10

    giúp em tìm ra nguyên nhân với- khởi đọng đọng cơ qua máy biến áp

    cty em có 1 cái đọng cơ 55kw thôi, trc kia nó hoạt động bình thường- em tháo tủ ra đấu nối lại, đưa mạch điều khiển vào thử thì thấy ok cả nhưng khi đưa mạch đọng lực và đc vào hoạt động thì làm em tái xanh cả mặt.
    số là khi 2 contactor khởi động và đấu sao chuyển sang làm việc thì nó tẹc lủa xanh lè và nguồn điện bị sụt áp mạnh. các tiếp điểm của contactor khởi động, đấu sao đen thui lui và bị chảy cả ra.
    em tìm mãi mà không hiểu nguyên nhân làm sao cả, các bác giúp em với[IMG]images/smilies/yoyo66.gif[/IMG]

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    4
    Nguồn điện bị sụt áp mạnh có khả năng bác đã cho động cơ khởi động trực tiếp rồi ( có thể bác đã đấu lại tủ sai ). Theo em thì chỉ có khả năng đó là lớn nhất, vì khi bác lỡ đấu nhầm mà thành ra động cơ khởi động trực tiếp ( động cơ 55 kw lận ) thì dòng điện tăng lên rất cao, gây ra sụt áp lớn. Phải chắc chắn là mình đấu tủ đúng bác ạ, chứ nhiều lúc loay hoay đấu nhầm là tạch thật ---> như TH của bác thì xanh mặt thật ý chứ )

  3. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    hix chỉ khi lúc nó chuyển từ khới động sang chế đọ làm việc thì nó mới sụt áp bạn ah- chứ lúc bắt đầu và đang kởi dộng thì lại không sao cả.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    766
    theo mình khi bạn khởi động chạy sao thi nó ok còn khi chuyển sang tam giác thì nó toi bạn kiểm tra lai xem đả đúng chưa .xác định đúng L1(RW),L2(US),L3(TV) LA OK

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    1
    cái này có lẽ bạn đã đâu sai phần mạch điều khiển, ở chỗ trạng thái chuyển từ khởi động sang mạch làm việc, có thể bị chập mach đâu đó rồi. Bị châp mạch mới cháy kiểu đó, và gây tụt áp. bạn nên lắp 1 cái CB tổng để bảo vệ. bạn mô tả chưa rõ, nếu có hình vẽ cái mạch của bạn thì có thể sẽ dễ đoán bệnh hơn.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    em kiểm tra rồi ah- mạch đk vẫn hút nhả bình thường, chỉ khi đang chuyển thì nó sụt áp

  7. #7
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    5
    dong nha bt khi chuyen che do moi sut ap hien tuong ngan mach khi ban dua mach dong luc vao do ha . van de nay theo minh ban len xem xet lai phan dau mach dong luc co bi nham cheo pha khong . thu 2 ban dung dong ho kiem tra lai cac tiep diem dong luc dung tay an contactor roi do tiep diem chinh lai

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    Trích dẫn Gửi bởi menhtroi
    em ko hiểu chổ này lắm
    bạn chạy ở chế độ sao ok còn chế độ tam giác bị toi theo mình nghỉ là bạn đấu sai phần động lực ở chế độ tam giác .bạn xác định lai 6 đầu dây motor cho đúng đầu cuối từng pha cho rỏ ràng.khi hạy ở chế độ sao bạn cấp nguồn 3 pha lần lượt la R,S,T. và chụm U,V,W.khi chuyển qua chế độ tam giác bạn lần lượt cấp nguồn vào RW cho pha A,UScho pha B,TV cho pha C .R ,S,T la lần lươt đầu của các cuộn dây .U,V,W lần lượt cuối của các cuộn dây motor .nói sai đừng ném đá
    +++---o0o---+++
    còn có nhưng motor người ta kí hiêu đầu lần lượt cuộn dây là 1,2,3 và cuối lần lượt các cuộn dây là 4,5,6 khi đó chay ở chế độ tam giác sẻ là pha A 1,6.pha B 2,4. pha C 3,5. thứ 2 nửa la kiểm tra lại tiếp điêm contactor

  9. #9
    Ngày tham gia
    May 2016
    Bài viết
    1
    theo mình bạn thử kiểm tra xem các đầu dây động lực đấu vào máy biến áp đã đúng chưa? có 9 đầu dây đấy, 0% đấu vào contactor *, 65% đấu vào contactor khởi động, 3 đầu kia đấu vào con chạy chính, nhớ phải đấu đúng thứ tự các pha nhé!

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2023 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:29 AM.