Trang 7 của 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 567
Kết quả 61 đến 66 của 66
  1. #61
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    5
    Trích dẫn Gửi bởi nikden
    Mình trả lời cho bạn thế này nhé!
    Bù để giảm Q truyền tải trên đường dây, do đó giảm tổn hao công suất và điện áp trên đường dây. Hiệu quả của bù khi đó cũng sẽ nâng cao điện áp phía tải so với trước khi bù do tổn hao điện áp truyền tải giảm.
    Với những nhà máy công nghiệp thì cosphi yêu cầu giá trị nào đó để không bị phạt thường khoảng lớn hơn 0.85 hay 0.9.
    Mà bạn nói 4 cấp bù ở đây nghĩa là sao mình chưa hiểu lắm.
    Điện áp của tụ là 220V thì tụ bạn không phải là tụ tích hợp sẵn 3 pha, tụ một pha thì bạn phải đấu Y thôi.
    Em thấy trên bản vẽ 3 tụ đấu tam giác lại, dùng bộ APFC (6 Steps) để điều khiển.
    Em thắc mắc chỗ này anh nikden xem giúp em nhé! Trước các tụ có dùng tới bộ Reactor để làm gì vậy anh? Giá trị 6% của bộ Reactor này nói lên điều gì ạ?
    Khi chọn thiết bị như CB, Contactor, dây dẫn thì mình chọn như thế nào cho hợp lý?

  2. #62
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    59
    Trích dẫn Gửi bởi building
    các bạn có thể trả lời cho mình về vấn đề như thế này nhé
    mình có giàn động cơ 18kw gồm 9 con vì điện áp cuói nguồn nên chỉ còn 330v khi đóng tải chỉ còn 280v đến 300v hix dc ko chạy được
    thứ nhất mình lắp tụ bù cho từng con dc được ko?
    thứ 2 : mình chọn tụ 20kvar cho từng dc thì có vấn đề j ko?
    thứ 3 ; liệu có bù được cho dc chạy ở mức 320v đến 330v (ở mức này khi tải dc có thể chạy được
    thứ 4 nên chọn loại tụ bù như thế nào?
    thanks![IMG]images/smilies/02.gif[/IMG]
    bạn xem máy của người ta tải nặng hay nhẹ , chứ để nguyên hòn gạch trong máy thì điện khỏe đến mấy cũng chịu

  3. #63
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi dream_on
    bạn xem máy của người ta tải nặng hay nhẹ , chứ để nguyên hòn gạch trong máy thì điện khỏe đến mấy cũng chịu
    Bay vào giấc mơ ! Từ từ em ? Để các ạnh chị giải quyết rồi ổn thỏa , mà sao em nỡ vội nhét cả củ gạch đã qua lửa vào mồm máy đùn , định phá máy sao ?

  4. #64
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi consair90
    Em thấy trên bản vẽ 3 tụ đấu tam giác lại, dùng bộ APFC (6 Steps) để điều khiển.
    Em thắc mắc chỗ này anh nikden xem giúp em nhé! Trước các tụ có dùng tới bộ Reactor để làm gì vậy anh? Giá trị 6% của bộ Reactor này nói lên điều gì ạ?
    Khi chọn thiết bị như CB, Contactor, dây dẫn thì mình chọn như thế nào cho hợp lý?
    Reactor mục đích chính là để giảm sóng hài gây ảnh hưởng tới tụ điện, đặc biệt lưới điện có kết nối với hệ thống điều khiển hay thiết bị điện tử. Giá trị chọn kháng từ 5-7%, cái này theo tính toán và kinh nghiệm thôi, lớn quá thì gây tổn thất trên cuộn kháng, nhỏ quá thì tác dụng của cuộn kháng không đáp ứng.
    Chọn CB hay dây dẫn bạn vẫn chọn bình thường theo công suất, còn chọn contactor bạn chọn contactor cho tụ vì tụ thường có dòng peak lớn.
    Còn đấu tam giác tụ thì bạn kiểm tra lại thực tế nhé! Tụ yêu cầu về điện áp cao lắm, thường người ta chọn tụ điện áp dư cho điện áp đặt vào tụ. Có thể tụ nối tiếp trong một nhánh tam giác,....

  5. #65
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    154
    Trích dẫn Gửi bởi Khien58
    Bay vào giấc mơ ! Từ từ em ? Để các ạnh chị giải quyết rồi ổn thỏa , mà sao em nỡ vội nhét cả củ gạch đã qua lửa vào mồm máy đùn , định phá máy sao ?
    Thì em cũng có xưởng làm máy ép gạch , khách hàng của em bây giờ họ cg dùng máy điện . Đâu phải cứ đổi điện là xong đâu , có nhà người ta chỉ cách trạm 500 m , động cơ 22 kw mà máy vẫn không tải nổi . Mình phải xem máy ép kia là loại tải nặng hay nhẹ
    Chứ mình làm theo kiểu của dân điện thì mấy ông thợ làm gạch kô hiểu đâu , vì họ kô rành về điện

  6. #66
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    Trích dẫn Gửi bởi dream_on
    Thì em cũng có xưởng làm máy ép gạch , khách hàng của em bây giờ họ cg dùng máy điện . Đâu phải cứ đổi điện là xong đâu , có nhà người ta chỉ cách trạm 500 m , động cơ 22 kw mà máy vẫn không tải nổi . Mình phải xem máy ép kia là loại tải nặng hay nhẹ
    Chứ mình làm theo kiểu của dân điện thì mấy ông thợ làm gạch kô hiểu đâu , vì họ kô rành về điện
    Cám ơn giấc mơ . Nhờ em chỗ này nhé : Gửi Bộ Hải dương , Đổi điện 110 -> 220 Vol
    [IMG]http://data.************/photo/up/df06ccd49fb4b736c30b65af5fa36ee0.jpg[/IMG]

 

 
Trang 7 của 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 567

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2023 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:13 PM.