Văn thì kêu sang sảng . Thợ thuyền toàn là cùng giới , chẳng có ai làm thợ quấn mô tơ , chữa máy phát mà màu áo bảo hộ Hồng Hồng ! Thấy buồn nao nao !!!???
-

Gửi bởi
Khien58
Văn thì kêu sang sảng . Thợ thuyền toàn là cùng giới , chẳng có ai làm thợ quấn mô tơ , chữa máy phát mà màu áo bảo hộ Hồng Hồng ! Thấy buồn nao nao !!!???
bác làm em nhớ lại thời sinh vien quá.200sinh viênkhóa học và một hồng hồng .
[IMG]images/smilies/32[1].gif[/IMG]
-
em chưa đi đo theo ý của bác khien58 được các bác thông cảm .em nghĩ lại rùi em thay dc 30kw là sai nhung theo lý thuyết là đúng vì máy gạch này chạy qua hộp số 750 rất khỏe mà thục tế họ chỉ cần lắp 30kw là ổn. cái sai là do em chưa tìm hiểu sao dc lại cháy mà đặc biệt vấn đề lại rất xâu sa là quá dòng chung tính. Em mới nghĩ ra con 30kw dòng định mức khoảng 53A vậy khi có tải 2 pha khia 46A 1 pha hơn 50A do đó khi quá dòng trung tính 1 pha cháy. em thay con 37kw dòng định mức nên tới 70 A chạy đươc 4 ngày rồi chưa vấn đề j vì khi có dòng trung tính thì nó vẫn chưa quá tải được đúng ko ạ?
em vẫn chưa tìm hiểu được tại sao lại có hiện tượng quá dòng trung tính ?[IMG]images/smilies/khi505.gif[/IMG]
-
có phải hiện tượng này là xê dịch điển trung tính và pha nào bị thì chịu dòng lớn nhất so với 2 pha kia đúng ko a? vậy thì nguyên nhân dẫn đến ht xê dịch điển trung tính?[IMG]images/smilies/21[1].gif[/IMG] vì điện áp nguồn cấp coi như là ổn định về motor thì điện trở cuộn dây giũa các pha của môtr do nhà máy sản xuất chắc chắn là ok mà![IMG]images/smilies/13.gif[/IMG]
-

Gửi bởi
building
em chưa đi đo theo ý của bác khien58 được các bác thông cảm .em nghĩ lại rùi em thay dc 30kw là sai nhung theo lý thuyết là đúng vì máy gạch này chạy qua hộp số 750 rất khỏe mà thục tế họ chỉ cần lắp 30kw là ổn. cái sai là do em chưa tìm hiểu sao dc lại cháy mà đặc biệt vấn đề lại rất xâu sa là quá dòng chung tính. Em mới nghĩ ra con 30kw dòng định mức khoảng 53A vậy khi có tải 2 pha khia 46A 1 pha hơn 50A do đó khi quá dòng trung tính 1 pha cháy. em thay con 37kw dòng định mức nên tới 70 A chạy đươc 4 ngày rồi chưa vấn đề j vì khi có dòng trung tính thì nó vẫn chưa quá tải được đúng ko ạ?
em vẫn chưa tìm hiểu được tại sao lại có hiện tượng quá dòng trung tính ?[IMG]images/smilies/khi505.gif[/IMG]
theo " ngu kiến" của em. thì bác chưa hiểu những gì bác khien58 đã nói.
bác trả lời hộ em mấy ý này nhé
tại sao "gia đình mô tơ" đang yên ấm sau 4 năm lại tan võ?
tại sao cứ "to" là dc ?ông cha ta nói "to ko lo bằng dài" cơ mà bác.
kiến thức này ko phải là chuyên ngành của em nhưng theo em bác cứ thi triên nhưng gi em đã noi ở phản hồi trên thì gia dình lại yên ấm thôi à!
-

Gửi bởi
building
vấn đề là con dc nguyên bản là 37,5kw tốc 960v/p đã chạy được 4 năm tự nhiên bốc khói ,em tháo ra thì trong 18 tổ chỉ có cháy 1 tổ em thay con dc này bằng 1 con dc 30kw tốc 960v/p chạy được 2 ngày lại[IMG]images/smilies/yoyo66.gif[/IMG] bốc khói cái lạ ở đây là cả đc nó chỉ cháy có 1 tổ ''chết mất'' do em sơ xuất khi tháo 2 lầm ra ko để ý tổ chết đó có cùng 1 nguồn của 1 pha nào đó cấp ko nhung khi đo dòng điện thì 2 pha kia là 43A còn 1pha là 48A .
các bác mổ sẻ vấn đề jup em nha[IMG]images/smilies/khi505.gif[/IMG]
[IMG]http://data.************/photo/up/0ca879217bbd61d6b0b73cfe9a8b1fb9.jpg[/IMG]
Để giúp những ai quan tâm đến mô tơ , có cái hình để tiện theo dõi . Các thông số hiển thị là ban building cung cấp . Mọi người tính toán giúp điện áp của 3 cái đồng hồ(ở cầu cực mô tơ) . Trong khi chờ building đo lấy số liệu thực tế , xem như chúng mình cùng kiểm chứng lại chính chúng mình , được không mọi người
-

Gửi bởi
building
em chưa đi đo theo ý của bác khien58 được các bác thông cảm .em nghĩ lại rùi em thay dc 30kw là sai nhung theo lý thuyết là đúng vì máy gạch này chạy qua hộp số 750 rất khỏe mà thục tế họ chỉ cần lắp 30kw là ổn. cái sai là do em chưa tìm hiểu sao dc lại cháy mà đặc biệt vấn đề lại rất xâu sa là quá dòng chung tính. Em mới nghĩ ra con 30kw dòng định mức khoảng 53A vậy khi có tải 2 pha khia 46A 1 pha hơn 50A do đó khi quá dòng trung tính 1 pha cháy. em thay con 37kw dòng định mức nên tới 70 A chạy đươc 4 ngày rồi chưa vấn đề j vì khi có dòng trung tính thì nó vẫn chưa quá tải được đúng ko ạ?
em vẫn chưa tìm hiểu được tại sao lại có hiện tượng quá dòng trung tính ?[IMG]images/smilies/khi505.gif[/IMG]
[IMG]http://data.************/photo/up/3f095bfcbcc840af96c2fe906c2755ed.jpg[/IMG]
Có cái hình cộng Véc tơ , không biết đã hoàn chỉnh chưa . Mong các anh em coi giúp . Nếu chưa đúng sửa dùm nhé , Khiển luôn cầu thị
-

Gửi bởi
building
có phải hiện tượng này là xê dịch điển trung tính và pha nào bị thì chịu dòng lớn nhất so với 2 pha kia đúng ko a? vậy thì nguyên nhân dẫn đến ht xê dịch điển trung tính?[IMG]images/smilies/21[1].gif[/IMG] vì điện áp nguồn cấp coi như là ổn định về motor thì điện trở cuộn dây giũa các pha của môtr do nhà máy sản xuất chắc chắn là ok mà![IMG]images/smilies/13.gif[/IMG]
Nếu áp nguồn giống nhau, lệch nhau 120 độ trong không gian. Thì việc lệch dòng là do cáp hoặc điện trở cuộn dây chênh lệch. Các bạn phân tích cũng chỉ để thấy được việc ấy mà chẳng tìm được nguyên nhân do đâu cả. Từ khi lắp lại động cơ mới bạn đã kiểm tra dòng của động cơ chưa? Trước khi lắp đặt bạn đã đo nội trở động cơ coi có cân bằng chưa? Cáp điện có đạt không?....Còn cái motor 30kw của bạn tính toán có thể đáp ứng được nhưng còn nhiều vấn đề lắm như đáp ứng thế nào khi khởi động,tải đã lớn nhất chưa,....
-

Gửi bởi
nikden
Nếu áp nguồn giống nhau, lệch nhau 120 độ trong không gian. Thì việc lệch dòng là do cáp hoặc điện trở cuộn dây chênh lệch. Các bạn phân tích cũng chỉ để thấy được việc ấy mà chẳng tìm được nguyên nhân do đâu cả. Từ khi lắp lại động cơ mới bạn đã kiểm tra dòng của động cơ chưa? Trước khi lắp đặt bạn đã đo nội trở động cơ coi có cân bằng chưa? Cáp điện có đạt không?....Còn cái motor 30kw của bạn tính toán có thể đáp ứng được nhưng còn nhiều vấn đề lắm như đáp ứng thế nào khi khởi động,tải đã lớn nhất chưa,....
Ôi bạn ơi , nếu mà mô tơ chưa gả cho chàng đóng gạch . Cho là khi đang chạy có mất pha ! Vẫn chạy đều nikden ạ . Đây là đang xét ở tư thế chàng và nàng đang vần nhau để sản sinh ra Gạch đỏ cơ mà bạn .Mô tơ quay , máy gạch cũng quay (có chỗ nặng , chỗ nhẹ !) Có khi nào làm lên cái sự cộng vào của hai ? Những vấn đề mà mình đang nêu cũng bắt đầu từ những Ý nghĩ của bạn mà mình mới lĩnh hội qua một bài viết từ nơi bạn . Cũng từ bữa mình sửa cái hệ thống điện của cái máy T 616 dòng M - mình đã đưa lên Web rồi . Bạn để ý giúp mình cái giá trị V của đồng hồ mà dòng là 48 Am , nếu tính được thì nó sẽ vào là bao nhiêu Vol nhé . Giúp mình đi nikden . Cái mà mình nghĩ nguyên nhân sâu xa gây cháy chính là quá áp (cục bộ). Để ý giúp nhé nikden
-

Gửi bởi
building
vấn đề là con dc nguyên bản là 37,5kw tốc 960v/p đã chạy được 4 năm tự nhiên bốc khói ,em tháo ra thì trong 18 tổ chỉ có cháy 1 tổ em thay con dc này bằng 1 con dc 30kw tốc 960v/p chạy được 2 ngày lại[IMG]images/smilies/yoyo66.gif[/IMG] bốc khói cái lạ ở đây là cả đc nó chỉ cháy có 1 tổ ''chết mất'' do em sơ xuất khi tháo 2 lầm ra ko để ý tổ chết đó có cùng 1 nguồn của 1 pha nào đó cấp ko nhung khi đo dòng điện thì 2 pha kia là 43A còn 1pha là 48A .
các bác mổ sẻ vấn đề jup em nha[IMG]images/smilies/khi505.gif[/IMG]
+ thay động cơ 37kw xuống 30 kw cũng là 1 vấn đề cần xem lại ( chỉ thay đc công xuất hơn hoặc = và có cùng trị số )
+ dòng và áp nếu đã cân thì có khả năng cái pha có bối dây cháy bị lỏng ở đâu đó
+ nắp role nhiệt bảo vệ dòng thì luôn cần thiết
+ không có gì đặc biệt khi cả 2 đc chết cùng 1 nguyên nhân vì vẫn có khả năng 2 quả boom rơi cùng 1 chỗ
+ điện áp 2 pha đo với nhau 402v là chuyện bình thường
=> chỉ cần bạn đi kiểm tra lại tất cả những điểm đấu nối của pha có dây bị cháy tránh bị move có thế thôi[IMG]images/smilies/1.gif[/IMG]
+++---o0o---+++

Gửi bởi
building
vấn đề là con dc nguyên bản là 37,5kw tốc 960v/p đã chạy được 4 năm tự nhiên bốc khói ,em tháo ra thì trong 18 tổ chỉ có cháy 1 tổ em thay con dc này bằng 1 con dc 30kw tốc 960v/p chạy được 2 ngày lại[IMG]images/smilies/yoyo66.gif[/IMG] bốc khói cái lạ ở đây là cả đc nó chỉ cháy có 1 tổ ''chết mất'' do em sơ xuất khi tháo 2 lầm ra ko để ý tổ chết đó có cùng 1 nguồn của 1 pha nào đó cấp ko nhung khi đo dòng điện thì 2 pha kia là 43A còn 1pha là 48A .
các bác mổ sẻ vấn đề jup em nha[IMG]images/smilies/khi505.gif[/IMG]
và 1 điều nữa theo mình vẫn thấy trong thực tế đó là trong 3 pha thì luôn có 1 pha dòng điện qua TB vẫn bị cao hoặc thấp hơn với 2 pha còn lại, độ lệch pha thì tùy theo công suất của tải. với đc của bạn là 37kw mà lệch 5 A thì cũng chưa hẳn là nguyên nhân gây cháy được đc
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2023 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:08 PM.
Review cắt môi bé và giá cắt môi bé tại Đà Nẵng. Ngoài ra, bài viết dưới đây từ đội ngũ bác sĩ của Viện Thẩm Mỹ Viola Eva, sẽ giúp bạn có được thật nhiều kiến thức về cắt môi bé. Mời bạn cùng đọc chi...
Cắt môi bé tại Đà Nẵng - Một trong những dịch vụ phổ biến cho nhu cầu thẩm mỹ