Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 17
  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    2

    Khởi động động cơ bằng cuộn kháng và MBA tự ngẫu

    Chào các anh các chị cho mình hỏi
    1. Nguyên lý của việc dùng cuộn kháng để khởi động động cơ, tại sao lại dùng cuộn kháng
    2. Nguyên lý của việc dùng MBA tự ngẫu để khởi động động cơ
    3. Tại sao người ta lại dùng MBA tự ngẫu mà lại không dùng MBA bình thường
    Mong các anh chị giúp đỡ, mình cảm ơn nhiều

  2. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi trungdien121
    Chào các anh các chị cho mình hỏi
    1. Nguyên lý của việc dùng cuộn kháng để khởi động động cơ, tại sao lại dùng cuộn kháng
    2. Nguyên lý của việc dùng MBA tự ngẫu để khởi động động cơ
    3. Tại sao người ta lại dùng MBA tự ngẫu mà lại không dùng MBA bình thường
    Mong các anh chị giúp đỡ, mình cảm ơn nhiều
    các phương án trên đều dùng để hạn chế dòng khởi động của động cơ cả!

  3. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi trungdien121
    Chào các anh các chị cho mình hỏi
    1. Nguyên lý của việc dùng cuộn kháng để khởi động động cơ, tại sao lại dùng cuộn kháng
    2. Nguyên lý của việc dùng MBA tự ngẫu để khởi động động cơ
    3. Tại sao người ta lại dùng MBA tự ngẫu mà lại không dùng MBA bình thường
    Mong các anh chị giúp đỡ, mình cảm ơn nhiều
    - cả 2 loại khởi động này đều thường dùng cho động cơ không đồng bộ rô to lồng sóc mà stato đấu sao khi chạy bình thường( cũng có thể là đòng cơ đồng bộ)
    - Nguyên lý khởi động dùng cuộn kháng là mối tiếp với mạch stator một cuộn kháng 3 pha trong khi khởi động, sau đó loại ra và đóng điện trực tiếp.
    - Nguyên lý của khởi động qua biến áp tự ngẫu là khi khởi động thì cấp điện cho động cơ bằng MBA tự ngẫu với 60.. 70..hoặc 80%.. điện áp nguồn sau đó cắt ra và đóng điện trực tiếp với nguồn.
    -Dùng biến áp tự ngẫu kinh tế hơn do loại này rẻ hơn loại thường rất nhiều, mạch khống chế cũng đơn giản hơn nhiều.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0
    [IMG]http://data.************/photo/up/a262052278063d0703670d1d39b0f9a8.bmp[/IMG]
    cho mình hỏi khi khởi động họ đóng Cd3 để làm gì, các bác có thể nói rõ hơn về quá trình khởi động bằng cuộn kháng không. Ví dụ như chức năng, quá trình làm việc của cuộn kháng trong mạch khởi động

  5. #5
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi trungdien121
    [IMG]http://data.************/photo/up/a262052278063d0703670d1d39b0f9a8.bmp[/IMG]
    cho mình hỏi khi khởi động họ đóng Cd3 để làm gì
    để tạo thành cái máy biến áp tự ngẫu ý[IMG]images/smilies/1.gif[/IMG][IMG]images/smilies/1.gif[/IMG]

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    6
    Trích dẫn Gửi bởi trungdien121
    [IMG]http://data.************/photo/up/a262052278063d0703670d1d39b0f9a8.bmp[/IMG]
    cho mình hỏi khi khởi động họ đóng Cd3 để làm gì, các bác có thể nói rõ hơn về quá trình khởi động bằng cuộn kháng không. Ví dụ như chức năng, quá trình làm việc của cuộn kháng trong mạch khởi động
    cái Cd3 để chụm sao MBT tự ngẫu khi khởi động , khi khởi động xong rồi thì cắt ra để MBT hở mạch không có dòng đỡ tốn điện

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    7
    CD3 dùng để nối Y cho MBA tự ngẫu trong quá trình khởi động.Thực ra MBA tự ngẫu chỉ hoạt động trong thời gian khởi động, động cơ một khoảng thời gian rất ngắn,khoảng bằng một lần chu kỳ sin là đủ rồi.Và cần phải ngắt mạch cho MBA áp đế tránh trường hợp quá tải cho MBA.
    CD2 và CD3 nếu trong thiểt kế thì bắt buộc phải interlock với nhau để tránh trường hợp ))).

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi trungdien121
    Chào các anh các chị cho mình hỏi

    3. Tại sao người ta lại dùng MBA tự ngẫu mà lại không dùng MBA bình thường
    Mong các anh chị giúp đỡ, mình cảm ơn nhiều
    biến áp tự ngẫu mới có cái núm để xoay chọn điện áp thích hợp để mở máy chứ biến áp cách ly sao chọn được cái này chẳng lẻ bảo họ làm cái máy có nhiều cấp cái này tiền đâu trả

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    6
    Trích dẫn Gửi bởi missyou42
    biến áp tự ngẫu mới có cái núm để xoay chọn điện áp thích hợp để mở máy chứ biến áp cách ly sao chọn được cái này chẳng lẻ bảo họ làm cái máy có nhiều cấp cái này tiền đâu trả
    Làm gì có máy tự ngẫu công suất lớn nào có núm xoay xoay, mà nếu dùng để hởi động động cơ thì càng không có vì nó chỉ cần đưa ra 3 nấc điều chỉnh điện áp thui.

  10. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    các bác có thể nói rõ hơn về quá trình khởi động bằng cuộn kháng không. Ví dụ như chức năng, quá trình làm việc của cuộn kháng trong mạch khởi động

 

 
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới