    hỏi Ôn áp và động cơ

    Hiện tại em có 01 con máy ône áp Lioa 45k, và 01 động cơ 22 kwtrong máy nén khí trục vít (vì điện áp vào trong nhà máy bị sụt áp) khi cho động động cơ chạy qua ổn áp thì ổn áp bị nhảy áptomat liên tục và bị cháy các đầu nối ở hàm ra củâp to mat trong LIoa(aptomat=63 A). e đã thay ap tomatkhác và xiết lại các đầu nối nhưng hiện tượng cũ vẫn lặp lại.
    1. các bac tính toán hộ em xem là may LIOa trên có pải quá tải?
    2. và các nguyên nhân hư hỏng của LIOa và các chế độ làm việc của nó(điện áp bên e bị lệch pha và sụt áp)
    +++---o0o---+++
    ổn áp có làm việc việc được khi dòng điện bị lệch pha không nhỉ?

  2. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    2
    theo mình nhẩm tính thì có thể aptomat của bạn bị quá tải đó bạn ơi , không biết máy nen của bạn khở động kiểu gì vậy ?

  3. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    nhưng ổn áp của mình là 45k, mà con động cơ của mình chỉ 22k thôi bạn ạ. cái aptomat đi theo máy ône áp. cho mình hỏi là dòng bên mình bị lệch pha(A,B,C) có 1 trong ba pha đó lệch thì ônáp có làm việc đươcj không?
    +++---o0o---+++
    nhưng ổn áp của mình là 45k, mà con động cơ của mình chỉ 22k thôi bạn ạ. cái aptomat đi theo máy ône áp. cho mình hỏi là dòng bên mình bị lệch pha(A,B,C) có 1 trong ba pha đó lệch thì ônáp có làm việc đươcj không?

  4. #4
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    2
    bạn mở máy rồi lấy ample kẹp thử 3 pha có điều không? động cơ 22k những aptomat chỉ có 63A , dòng khởi động của động cơ gấp 2.5 lần dòng định mức

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    1
    kẹp thử có 02 pha khoang 62-64A, 01 pha khoảng 59-60A

  6. #6
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    6
    Trích dẫn Gửi bởi vankhoaptpt
    kẹp thử có 02 pha khoang 62-64A, 01 pha khoảng 59-60A
    vậy bạn kẹp dòng lúc máy chạy bình thường đúng không? nếu vậy dòng khởi động bạn kẹp thử chắc chắn cao hơn rồi , vậy thì aptomat 63A sao chịu nỗi được ? lệch pha như vậy cũng không đáng kể có thể chấp nhận được .

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    5
    có nghĩa là con on áp của mình là không đủ công suất! vậy có phương pháp nào để khắc phục được không bạn
    1. khởi động mềm?
    vì lưới điện cảu nhà mấy mình bị sụt áp khoảng 332-340V thì hệ thống bảo vệ máy nén khí đó ngắt động cơ

  8. #8
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    10
    nhà máy của bạn ở đâu mà nguồn bị sụt áp quá vậy? tiết diện dây nguồn cấp vào là bao nhiêu vậy bạn? chiều dài của dây bao nhiêu m?

  9. #9
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    nhà máy của mình bên Cầu Đuống, Hà Nội. dây cấp 2C*16mm2+1C*10. chỗ mình chắc do dây chuyển tải từ TBA đến nhà máy.
    +++---o0o---+++
    Dây cấp cho máy nén khí nói trên dây cấp 2C*16mm2+1C*10.

  10. #10
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    18
    Trích dẫn Gửi bởi vankhoaptpt
    nhà máy của mình bên Cầu Đuống, Hà Nội. dây cấp 2C*16mm2+1C*10. chỗ mình chắc do dây chuyển tải từ TBA đến nhà máy.
    +++---o0o---+++
    Dây cấp cho máy nén khí nói trên dây cấp 2C*16mm2+1C*10.
    đi 3 pha mà sao lại dùng dây 2c*16mm2 +1c*10 không điều vậy bạn ? mình nghĩ bạn nên cải tạo lại đường dây tải từ nới cấp điện đến máy của bạn đi dây không đủ tài bị sụt áp là phải rồi .

 

 
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2023 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:40 AM.