  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    6

    cần giúp về dòng điện hay bị tụt áp

    chào các bác , các bác có thể giúp mình với. hiện tại cty mình có một trạm 400kva cấp riêng cho một hệ thống kho lạnh cấp đông , hiện tại bây giờ hệ thống cứ báo lỗi thấp áp mà mìng chưa hiểu nguyên nhân từ đâu mong các bác chỉ giáo

    từ trạm 400kva có kéo đường dây 3p cáp đơn 150mm +3 * 1+120mm khoảng cách đường dây từ trạm tới máy là 100m

    điện nguồn đầu trạm từ 380v-400v tình trạng máy hay báo lỗi thấp áp nhưng mình chưa biết nguyên nhân là do đâu mong các bác chỉ giáo . thank ![IMG]images/smilies/02.gif[/IMG]
    +++---o0o---+++
    tổng công xuất kho lạnh là khoảng 230A mỗi pha

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    1
    Trích dẫn Gửi bởi MYTRAN
    chào các bác , các bác có thể giúp mình với. hiện tại cty mình có một trạm 400kva cấp riêng cho một hệ thống kho lạnh cấp đông , hiện tại bây giờ hệ thống cứ báo lỗi thấp áp mà mìng chưa hiểu nguyên nhân từ đâu mong các bác chỉ giáo

    từ trạm 400kva có kéo đường dây 3p cáp đơn 150mm +3 * 1+120mm khoảng cách đường dây từ trạm tới máy là 100m

    điện nguồn đầu trạm từ 380v-400v tình trạng máy hay báo lỗi thấp áp nhưng mình chưa biết nguyên nhân là do đâu mong các bác chỉ giáo . thank ![IMG]images/smilies/02.gif[/IMG]
    +++---o0o---+++
    tổng công xuất kho lạnh là khoảng 230A mỗi pha
    bạn xem cài đặt thấp áp của hệ thống lạnh là bao nhiêu xong cài thấp đi một chút là hết thôi (thay cáp thì tốn kém lắm)

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    1
    Mính củng cài thấp rồi nhưng vẫn còn báo lỗi.vậy các bác còn cách náo khôg
    +++---o0o---+++
    đường dây dài 100m như vậy có dẫn đến tụt áp ko mong các bác chỉ giáo

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    Trích dẫn Gửi bởi MYTRAN
    chào các bác , các bác có thể giúp mình với. hiện tại cty mình có một trạm 400kva cấp riêng cho một hệ thống kho lạnh cấp đông , hiện tại bây giờ hệ thống cứ báo lỗi thấp áp mà mìng chưa hiểu nguyên nhân từ đâu mong các bác chỉ giáo

    từ trạm 400kva có kéo đường dây 3p cáp đơn 150mm +3 * 1+120mm khoảng cách đường dây từ trạm tới máy là 100m

    điện nguồn đầu trạm từ 380v-400v tình trạng máy hay báo lỗi thấp áp nhưng mình chưa biết nguyên nhân là do đâu mong các bác chỉ giáo . thank ![IMG]images/smilies/02.gif[/IMG]
    +++---o0o---+++
    tổng công xuất kho lạnh là khoảng 230A mỗi pha
    Kiểm tra điện áp trước CB và sau CB tại CB tổng TBA, CB tổng tại tủ điều khiển hệ thống lạnh xem có chênh lệch gì không ?

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    Trích dẫn Gửi bởi fasttofast
    Kiểm tra điện áp trước CB và sau CB tại CB tổng TBA, CB tổng tại tủ điều khiển hệ thống lạnh xem có chênh lệch gì không ?
    điện áp ở trạm luôn luôn đủ từ 380v-400v . điện áp trạm so với điện áp ở tủ điều khiển không chênh lệch , nhưng mỗi khi máy đề ba khởi động thì thường hay báo lỗi thấp ấp . mông các bác chỉ giáo thêm

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    trước khi khởi động không nên khởi động cùng một lúc tất cả các thiết bị mà phân tải ra rồi lần lượt khởi động.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    2
    Bạn kiểm tra lại tuyến dây ,cáp xịn ,áp 380 -400 chạy nhà máy lau bóng gạo , ởtrong mình ,trạm biến áp vừa đủ công suất mà xa hơn 100mét là còn thua người ta ấy . Bạn chuẩn bị phong bì, Bánh trung thu... văn bản đề nghị ,nhờ bẻ cổ trạm biến áp lên một nấc nữa cho áp nó cao lên./ >3 giờ sáng ttới 440 v , .Chỉ cần cắt tủ bù ra,cũng chả sao cả ,Chạy điện yếu bực mìnhlắm ,không lời ./.

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    Trích dẫn Gửi bởi MYTRAN
    điện áp ở trạm luôn luôn đủ từ 380v-400v . điện áp trạm so với điện áp ở tủ điều khiển không chênh lệch , nhưng mỗi khi máy đề ba khởi động thì thường hay báo lỗi thấp ấp . mông các bác chỉ giáo thêm
    Lỗi thấp áp chỉ rõ rằng dòng khởi động cao làm hạ áp tại tủ xuống thôi! Sau 5 giây là hết. Vậy thì giải quyết bằng cách nào! He he!!! Bạn suy nghĩ ra chưa??? Tôi thì nghĩ ra tới vài cái giải pháp lận nhưng phải xem thử hệ thống của bạn trang bị sẵn có cái gì đã!!!!
    Cái trò này gặp nhiều trong công nghiệp lắm, nhất là các máy đã cũ rồi thì dòng khởi động sẽ cao lên theo!!!
    He he!!! Do đó, công tác bảo trì cần thiết lắm nhưng ít ai hiểu được máy móc cần cái gì!!! He he!!! Máy móc cũng cần uống rượu cho say đó nhe!!!! He he!!!

  9. #9
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    6
    pạn kiểm tra nếu điền áp ở tủ vẫn đủ yêu cầu là ok, mình thường gặp mấy con bảo vệ thấp áp, cao áp, mất pha của Schneider rất là chuối, hay báo ảo, mình set bảo vệ nên 480 V mà nó vẫn báo cao, đo điện áp thực tế vẫn 380-390 V bình thừong. Hãy coi lại con Rề lây nhé.
    Và cũng khuyến cáo luôn, ko nên sài rơ le bảo vệ mất pha, thấp áp của Schneider.

  10. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    1
    vậy các bác cho em hỏi : điện năng tiêu thụ 240A mỗi pha. đường dây dài khoảng 105m cáp sử dụng 150mm XLPE CỦA CADIVI ( CÁP ĐƠN ) , vậy các bác cho em hỏi các số liệu trên có đạt không . cứ mỗi lần máy hoạt động là điện áp ở tủ điều khiển lại thấp hơn ở TBA , theo em nghĩ đường dây dài 105m có ảnh hưởng tới điện áp không, em đang đâu đầu chuyên này máy ngày nay mong các bác chỉ giáo nếu được em hậu tạ các bác

 

 
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2023 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:28 PM.