-
Chọn thiết bị tủ khởi động động cơ 75 kW
Mình có một đơn đặt hàng với nội dung :
Lắp đặt tủ khởi động động cơ kéo máy cán sắt (cán nóng ) . Thời gian làm việc liên tục 8 giờ / ngày sản xuất .
Khởi động Sao - Tam giác , Khởi động cưỡng bức (ấn nút khởi động cách xa tủ , mục đích an toàn cho người vận hành).
Hình thức : kiểu dáng công nghiệp , mát mắt .
Anh em nào có nhã hứng , mời tham gia cùng mình nhé .
Nội dung : từ khâu thiết kế , chọn thiết bi , ..Tổng lắp .
Vị trí đặt tủ : - Nguồn xuống 6 m. xa động cơ 5 mm .
Vị trí người điều khiển xa tủ : 8 m
View more the latest threads:
-
Nếu pác sài Schneider , chon CB 250A (mã hàng EZC250N3250), MC chính và tam giác 95A (mã hàng LC1D95), MC sao 80A (LC1D80), Relay nhiệt (80-104) (mã hàng LRD4365), 2 dây nối đến động cơ (3x35+1x25 mm) .
-
Bạn ở đâu? có thể gọi cho mình ,mình sẽ đưa ra phương án cho bạn chọn thiết bị 1 cách hợp lý,giá tiền vừa phải ,tiết kiệm. 0966118874
-

Gửi bởi
maphia
Nếu pác sài Schneider , chon CB 250A (mã hàng EZC250N3250), MC chính và tam giác 95A (mã hàng LC1D95), MC sao 80A (LC1D80), Relay nhiệt (80-104) (mã hàng LRD4365), 2 dây nối đến động cơ (3x35+1x25 mm) .
Bạn maphia tính rơ le nhiệt sao chỉ 104 a ?Vả lại nếu tính khởi 95 a là chon trên cơ sở nào vậy ?Nên nhớ dòng định mức động cơ này là trên dưới 150a . Bác khiẹn58 là cựu giáo viên đấy .Và nếu làm cho bà con nông thôn mà cứ dùng hàng Schneider mới thì lỗ vốn là cái chắc .
-
Rất nhiều giải pháp đối với kiểu khởi động cứng Y/A . nhưng cái quan trọng nhất vẫn là tiền . tiền đầu tư như thế nào , ngăn hạn, trung và dài hạn . còn nói về vấn đề kỹ thuật mà nói , ngon, bổ , rẻ , bền , thì chắc chỉ tiêu đó khó đạt lắm .
-

Gửi bởi
Khien58
Mình có một đơn đặt hàng với nội dung :
Lắp đặt tủ khởi động động cơ kéo máy cán sắt (cán nóng ) . Thời gian làm việc liên tục 8 giờ / ngày sản xuất .
Khởi động Sao - Tam giác , Khởi động cưỡng bức (ấn nút khởi động cách xa tủ , mục đích an toàn cho người vận hành).
Hình thức : kiểu dáng công nghiệp , mát mắt .
Anh em nào có nhã hứng , mời tham gia cùng mình nhé .
Nội dung : từ khâu thiết kế , chọn thiết bi , ..Tổng lắp .
Vị trí đặt tủ : - Nguồn xuống 6 m. xa động cơ 5 mm .
Vị trí người điều khiển xa tủ : 8 m
Bác dạo này thiết kế luôn tủ điện à.
Bác làm từng bước cho em. Đầu tiên bác vẽ sơ đồ mạch điện và thêm các chi tiết lên đó luôn để anh em góp ý cho bác. Việc chọn từng thiết bị cũng không khó, quan trọng là chọn sao cho thiết bị đảm bảo vận hành, tiết kiệm chi phí.
+++---o0o---+++

Gửi bởi
ngquangminh
Bạn maphia tính rơ le nhiệt sao chỉ 104 a ?Vả lại nếu tính khởi 95 a là chon trên cơ sở nào vậy ?Nên nhớ dòng định mức động cơ này là trên dưới 150a . Bác khiẹn58 là cựu giáo viên đấy .Và nếu làm cho bà con nông thôn mà cứ dùng hàng Schneider mới thì lỗ vốn là cái chắc .
Quan trọng là bạn đặt role nhiệt ở đâu thôi.
-

Gửi bởi
Khien58
Mình có một đơn đặt hàng với nội dung :
Lắp đặt tủ khởi động động cơ kéo máy cán sắt (cán nóng ) . Thời gian làm việc liên tục 8 giờ / ngày sản xuất .
Khởi động Sao - Tam giác , Khởi động cưỡng bức (ấn nút khởi động cách xa tủ , mục đích an toàn cho người vận hành).
Hình thức : kiểu dáng công nghiệp , mát mắt .
Anh em nào có nhã hứng , mời tham gia cùng mình nhé .
Nội dung : từ khâu thiết kế , chọn thiết bi , ..Tổng lắp .
Vị trí đặt tủ : - Nguồn xuống 6 m. xa động cơ 5 mm .
Vị trí người điều khiển xa tủ : 8 m
Chào Bạn. Bạn đang ở đâu vậy?
-
Gửi bạn báo giá tủ điện trên:
- MCCB (Chint) 250A - SL 01: 1,250,000đ
- Contactor (Chint) 115A - SL02 : 4,900,000đ
- Contactor (Chint) 95A - SL01 : 1,650,000đ
- Relay nhiệt (Chint) 110-150A - SL 01: 1,250,000đ
- Timer sao/tamgiac (Selec) - Sl 01: 450,000đ
- Cap 35mm2 (Cadivi) - SL 5m : 420,000đ
- Tủ điện 500x700x250x1.5 - Sl 01: 1,200,000đ
- Hộp nút ấn khởi động ON/OFF - SL 01: 150,000đ
- Đồng hồ Volt, Ampe, CT 200/5A - Sl 01: 380,000đ
- Vật tư phụ (cos, dây khiển...) : 400,000đ
- Nhân công lắp đặt: 500,000đ
Tổng cộng: 12,550,000đ
Giá trên chưa bao gồm VAT 10%.
Hi vọng hợp tác cùng bạn.
-
[IMG]images/smilies/yoyo70.gif[/IMG]
-

Gửi bởi
Khien58
xa động cơ 5 mm .
[IMG]images/smilies/21[1].gif[/IMG][IMG]images/smilies/21[1].gif[/IMG]
Mua dây tính theo cân ký
KDT cũng theo cân ký
Ông ngoại nhỉ.
Vì cũng chỉ bật tắt sáng chiều nhị kỳ phải ko
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2023 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:46 AM.
Đã có hơn 2 triệu người bán lựa chọn Mỹ làm thị trường khởi đầu khi kinh doanh trên Amazon. Amazon hỗ trợ các doanh nghiệp trên toàn thế giới phát triển kinh doanh toàn cầu dù họ ở bất kỳ đâu, tiếp...
Dễ dàng chinh phục thị trường bắc mỹ khi kinh doanh trên amazon